کاربردها، مزایا و محدودیت های فن های هواساز

robic

عضو جدید


معمولاً در هواساز هائی که افت فشار عبور هوا در کانالها کمتر از 3 اینچ ارتفاع ستون آب باشد از فن فوروارد استفاده می شود که دارای صدای کمتری نسبت به فن های بکوارد می باشد. بنابراین نحوه تقسیمات عبور هوا و کانال کشی ها در مکانهای آموزشی، بیمارستانها، کتابخانه ها و .... دیگر مکانهائی که نیاز به آرامش و سکوت است باید به گونه ای باشد که بتوان برای هواساز مورد نیاز انها از فن فوروارد استفاده نمود.
اما فن های بک وارد اصولاً دارای فشار استاتیک بالاتر و در نتیجه پرتاب هوای بیشتر هستند. در صورت استفاده از فن بکوارد در هواساز معمولاً افزایش دور فن به منظور تامین دبی هوای مورد نیاز انجام می شود که این افزایش دور باعث ایجاد صدای بیشتر می گردد.
بنابراین در هواسازهای با فن بکوارد باید در مسیر کانال عبور هوا تا دریچه های توزیع ازSilencer برای دمپ یا کاهش صدای عبور هوا استفاده کرد.
هواساز های با فن بک وارد بیشتر در مکانهائی که نیازی به سکوت ندارند مانند سالنهای ورزشی و استخر های سرپوشیده و یا سالن های اجتماعات استفاده می شود.
همچنین بهتر است در استخر های سرپوشیده که هوای برگشتی حاوی مقداری گاز کلر است، جهت جلوگیری از ایجاد خوردگی در دستگاه هواساز استفاده از هوای برگشتی منتفی و یا حداکثر حدود 10% باشد و هوای مورد نیاز کلاً از هوای تازه بیرون تامین گردد
.

منبع: دماتجهیز
 

tj88

عضو جدید
کاربر ممتاز


معمولاً در هواساز هائی که افت فشار عبور هوا در کانالها کمتر از 3 اینچ ارتفاع ستون آب باشد از فن فوروارد استفاده می شود که دارای صدای کمتری نسبت به فن های بکوارد می باشد. بنابراین نحوه تقسیمات عبور هوا و کانال کشی ها در مکانهای آموزشی، بیمارستانها، کتابخانه ها و .... دیگر مکانهائی که نیاز به آرامش و سکوت است باید به گونه ای باشد که بتوان برای هواساز مورد نیاز انها از فن فوروارد استفاده نمود.
اما فن های بک وارد اصولاً دارای فشار استاتیک بالاتر و در نتیجه پرتاب هوای بیشتر هستند. در صورت استفاده از فن بکوارد در هواساز معمولاً افزایش دور فن به منظور تامین دبی هوای مورد نیاز انجام می شود که این افزایش دور باعث ایجاد صدای بیشتر می گردد.
بنابراین در هواسازهای با فن بکوارد باید در مسیر کانال عبور هوا تا دریچه های توزیع ازSilencer برای دمپ یا کاهش صدای عبور هوا استفاده کرد.
هواساز های با فن بک وارد بیشتر در مکانهائی که نیازی به سکوت ندارند مانند سالنهای ورزشی و استخر های سرپوشیده و یا سالن های اجتماعات استفاده می شود.
همچنین بهتر است در استخر های سرپوشیده که هوای برگشتی حاوی مقداری گاز کلر است، جهت جلوگیری از ایجاد خوردگی در دستگاه هواساز استفاده از هوای برگشتی منتفی و یا حداکثر حدود 10% باشد و هوای مورد نیاز کلاً از هوای تازه بیرون تامین گردد
.

منبع: دماتجهیز

ممنون دوست عزیز
 
بالا