با سلام
بهتر دیدم که ادامه موضوع در تالار اصلی باشدو با اجازه شما متن PM رو هم اضافه کردم
با سلام مجدد
از اعدادی که به من دادید بسیار متشکرم. توضیحات شما صفحه مربوط به تاپیک بنده را برای بسیار برای خواننده های احتمالی پر بار می نماید.
در حال بررسی اعداد شما می باشم.
در مورد کولر آبی خدمتتان جواب بدم که اگر این سوال را مطرح بسازیم که یه مقدار CFM مفروض چه فضایی را خنک می کند، آیا جواب علمی و قابل محاسبه ای وجود دارد؟ من همانطور که گفتم، خودم بر خلاف شما در این زمینه تخصص ندارم. اما از مهندسین مکانیکی که سوال کردم، گفتند با داشتن مقدار CFM نمی توان میزان فضایی را که کولر خنک می کند محاسبه کرد. لذا من به رویکرد تجربی واصل شدم و فرض را بر این گذاشتم که یک کولر آبسال 3500 حدود 60 متر مربع را خنک نگه می دارد. این عدد یک عدد تجربی و یا به عبارتی بازاری است. با اینحال اگر توضیح بیشتر یا دقیق تری داشته باشید، من خوشحال می شوم از توضیحات شما بهره مند شم.
در خصوصcfm همانگونه که دوست مکانیک شما اعلام نمودهدر حالت کلی نمی توان میزان فضای مورد نیاز تهویه را تعیین نمود ولی در خصوص یک پروژه نمونه با مشخص بودن نرخ پرت حرارتی می توان این کار را نمود و حتی در خصوص کنترل پروژه های مختلف در مکانهای مختلف و با کاربری های متفاوت این اعداد به صورت تجربی و با تقریب قابل قبول موجود است که برای کنترل محاسبات بکار می رود.در اینجا پیشنهاد می نمایم برای کار حرفه ای خودتان این اعداد را برای شهر های مختلف ایران بدست آورید چرا که در پیشنهاد قیمت اولیه بسیار مفید است .
علت اینکه عرض کردم بهتر است چیلر جذبی را با AIR WASHER مقایسه کنید اعداد زیر می باشد :
فرض کنید یک پروژه مسکونی با متراژ 1200 متر مربع در تهران داریم که شامل 6 واحد 300 متری می باشد در این حالت خواهیم داشت :
میزان بار برودتی هر واحد به ازای 300 btu/hr/m2 (یادتان باشد عدد فوق کاملأ تجربی است و نباید از آن برای طراحی پروژه استفاده گردد و فقط برای کنترل محاسبات مفید است )خواهد بود:
Cooling load: 300 x 300 = 90,000 Btu/hr
cf= Q/1.08 X (To-Tim
CFM = 90,000 / 0.94 x 23
CFM = 4263
به عبارت دیگر با یک کولر آبی 4500 به راحتی می توان این فضا را خنک نمود ولی در عمل این اتفاق نمی افتد که دلیل آن راندمان بسیار پایین کولر های ساخت داخل می باشد.پس پیشنهاد میگردد از AIR WASHER با ظرفیت 4500 CFM استفاده گردد
نوع AIR WASHER تک مرحله ای انتخاب میگردد
مصرف برق هر ایر واشر 2000 وات در ساعت می باشد
به عبارت دیگر برای کل ساختمان 12000 وات در ساعت انرژی الکتریکی در پیک گرما لازم است .
قیمت هر دستگاه از این AIR WASHER بدون کویل گرمائی 1800000 تومان و قیمت آن با کویل گرمائی 2500000 تومان می باشد .
خودتان مقایسه فرمائید