محاسبه ضریب جریان شیر 4

iman.ka

عضو جدید


برای تعیین مقدار C[SUB]V[/SUB]میتوان از آزمایش نیز استفاده نمود ؛ بدین ترتیب که سیالی را با دبی خاصی از شیر عبور داده و میزان افت فشار آن را سنجیده می شود . رابطه زیر برای محاسبه مقدار C[SUB]V[/SUB] برای هنگامی که از یک مایع برای تست استفاده می شود کاربرد دارد :
​
ΔP : Actual Pressure Drop (PSI)​
S[SUB]g [/SUB]: Specific Gravity ( water=1)​
Q[SUB]a[/SUB] : Actual Flow ( gpm)​
​


و برای هنگامی که سیال تست گاز باشد ، روابط زیر را داریم
​
ΔP : Actual Pressure Drop (PSI)​
P1 = Inlet Pressure (PSI)​
P2 = Outlet Pressure (PSI)​
S[SUB]g [/SUB]: Specific Gravity (air=1)​
Q[SUB]a[/SUB] : Actual Flow ( Standard ft[SUP]3[/SUP]/hr)​
T= Flow Temp.(°R) (=°F + 460)​
​


منظور از ft[SUP]3[/SUP]/hr استاندارد (SCFH)یعنی دبی ای که در دمای استاندارد و فشار محیط استاندارد اندازه گیری می شود . برای تبدیل دبی اندازه گیری شده در آزمایشگاه به دبی استاندارد از رابطه زیر استفاده می شود :
​


حال دیگر می توان میزان افت فشار جریان در هنگام عبور از یک شیر محاسبه نمود . میزان افت فشار از فرمول زیر محاسبه می شود :
​
h[SUB]L[/SUB] : افت هد (m)
C[SUB]v[/SUB] : ضریب جریان شیر
V : سرعت سیال (m/s)
g : شتاب گرانش (9.81 m/s[SUP]2[/SUP])
​

به مثال زیر توجه کنید :
مثال : میزان افت فشار جریان آب در یک لوله 4” با سرعت 3 m/s در هنگام عبور از یک شیر کنترل ، هنگامی که شیر بطور کامل باز باشد چقدر است ؟ افت فشار را در حالتی که شیر نیمه باز است حساب کنید و با مقدار آن را با افت فشار بدست آمده در قسمت اول مقایسه کنید . جدول C[SUB]V[/SUB] مربوط به این شیر به شرح زیر است :
​
OPENING/
SIZE
​
5°​
10°​
20° ​
30° ​
40°​
50°​
60°​
70°​
80°​
90°​
100°​
4”​
.25​
.3​
2.1​
5.3​
10.0​
18.6​
22.5​
27.3​
42.6​
58.1​
70.0​

​
برای محاسبات عمومی شیرهایی که جدول ضریب جریان ندارند ، با تقریب مناسبی می توان از جدول زیر این ضریب را استخراج نمود :
​
Information on Standard Commercial Control Valves​
Body Type​
Size (in)​
C[SUB]d [/SUB]= Cv/d[SUP]2[/SUP]​
Globe​
1/4 to 16​
10​
Ball​
1/2 to 36​
30​
Butterfly​
3/4 to 20​
20​
Diaphragm​
1/4 to 20​
22​

*d سایز شیر ( قطر لوله ای که به شیر متصل می شود ) براساس اینچ می باشد.




محاسبه ضریب جریان شیر 4
برای تعیین مقدار C[SUB]V[/SUB]میتوان از آزمایش نیز استفاده نمود ؛ بدین ترتیب که سیالی را با دبی خاصی از شیر عبور داده و میزان افت فشار آن را سنجیده می شود . رابطه زیر برای محاسبه مقدار C[SUB]V[/SUB] برای هنگامی که از یک مایع برای تست استفاده می شود کاربرد دارد :
​
ΔP : Actual Pressure Drop (PSI)​
S[SUB]g [/SUB]: Specific Gravity ( water=1)​
Q[SUB]a[/SUB] : Actual Flow ( gpm)​
​


و برای هنگامی که سیال تست گاز باشد ، روابط زیر را داریم
​
ΔP : Actual Pressure Drop (PSI)​
P1 = Inlet Pressure (PSI)​
P2 = Outlet Pressure (PSI)​
S[SUB]g [/SUB]: Specific Gravity (air=1)​
Q[SUB]a[/SUB] : Actual Flow ( Standard ft[SUP]3[/SUP]/hr)​
T= Flow Temp.(°R) (=°F + 460)​
​


منظور از ft[SUP]3[/SUP]/hr استاندارد (SCFH)یعنی دبی ای که در دمای استاندارد و فشار محیط استاندارد اندازه گیری می شود . برای تبدیل دبی اندازه گیری شده در آزمایشگاه به دبی استاندارد از رابطه زیر استفاده می شود :
​


حال دیگر می توان میزان افت فشار جریان در هنگام عبور از یک شیر محاسبه نمود . میزان افت فشار از فرمول زیر محاسبه می شود :
​
h[SUB]L[/SUB] : افت هد (m)
C[SUB]v[/SUB] : ضریب جریان شیر
V : سرعت سیال (m/s)
g : شتاب گرانش (9.81 m/s[SUP]2[/SUP])
​

به مثال زیر توجه کنید :
مثال : میزان افت فشار جریان آب در یک لوله 4” با سرعت 3 m/s در هنگام عبور از یک شیر کنترل ، هنگامی که شیر بطور کامل باز باشد چقدر است ؟ افت فشار را در حالتی که شیر نیمه باز است حساب کنید و با مقدار آن را با افت فشار بدست آمده در قسمت اول مقایسه کنید . جدول C[SUB]V[/SUB] مربوط به این شیر به شرح زیر است :
​
OPENING/
SIZE
​
5°​
10°​
20° ​
30° ​
40°​
50°​
60°​
70°​
80°​
90°​
100°​
4”​
.25​
.3​
2.1​
5.3​
10.0​
18.6​
22.5​
27.3​
42.6​
58.1​
70.0​

​
برای محاسبات عمومی شیرهایی که جدول ضریب جریان ندارند ، با تقریب مناسبی می توان از جدول زیر این ضریب را استخراج نمود :
​
Information on Standard Commercial Control Valves​
Body Type​
Size (in)​
C[SUB]d [/SUB]= Cv/d[SUP]2[/SUP]​
Globe​
1/4 to 16​
10​
Ball​
1/2 to 36​
30​
Butterfly​
3/4 to 20​
20​
Diaphragm​
1/4 to 20​
22​

*d سایز شیر ( قطر لوله ای که به شیر متصل می شود ) براساس اینچ می باشد




محاسبه ضریب جریان شیر 3
1/22
​
0.55​
1.05​
1.51​
1.93​
2.33​
2.71​
3.05​
3.35​
3.62​
3.83​
3
​
0.84​
1.6​
2.3​
2.93​
3.53​
4.11​
4.62​
5.08​
5.5​
5.81​
4
​
1.37​
2.62​
3.76​
4.81​
5.78​
6.73​
7.57​
8.33​
9.01​
9.51​
6 ​
3​
5.7​
8.1​
10.4​
12.5​
14.5​
16.3​
18​
19.5​
20.5​
8 ​
5.8​
11.2​
16.1​
20.5​
24.7​
28.7​
32.3​
35.5​
38.4​
40.6​
10 ​
8.4​
16.1​
23.1​
29.5​
35.5​
41.3​
46.5​
51.1​
55.3​
58.4​
12 ​
11.8​
22.6​
32.4​
41.4​
49.8​
58​
65.2​
71.7​
77.5​
81.9​
ادامه دارد............

 