با سلام
کتاب رله و حفاظت سلطانی رو بخونی توضیحات خوبی داده ولی برای ct ها هم حفاظتی هم اندازه گیری معمولا از دو رنج 1 و 5 آمپر استفاده میشه. حفاظت معمولا بدلیل جریان بالای اتصال کوتاه بهتره که ثانویه کمتر یعنی 1 آمپر استفاده بشه تا تلفات اهمی کابل کمتر بشه و در نتیجه توان ct کمتر بشه ولی برای اندازه گیری ثانویه 5 آمپر با توان پایین هم استفاده میشه پس از روی نسبت تبدیل و دونستن ثانویه میشه حدس زد. بخاطر همین در انتخاب ct ها توان هم مهمه. ضمنا کلاس و نوع ct رو هم معمولا میزنه m هم برای اندازه گیری و p برای حفاظت استفاده میشه مثلا 1m10 یا 5p20