سوال تخصصی

ali872

عضو جدید
با سلام
یه سوال داشتم
چطور از روی نسبت تبدیل ct بفهمیم که برای حفاظت استفاده شده یا برای اندازه گیری؟
 

rashidishahram

مشاور صنعت برق
با سلام
کتاب رله و حفاظت سلطانی رو بخونی توضیحات خوبی داده ولی برای ct ها هم حفاظتی هم اندازه گیری معمولا از دو رنج 1 و 5 آمپر استفاده میشه. حفاظت معمولا بدلیل جریان بالای اتصال کوتاه بهتره که ثانویه کمتر یعنی 1 آمپر استفاده بشه تا تلفات اهمی کابل کمتر بشه و در نتیجه توان ct کمتر بشه ولی برای اندازه گیری ثانویه 5 آمپر با توان پایین هم استفاده میشه پس از روی نسبت تبدیل و دونستن ثانویه میشه حدس زد. بخاطر همین در انتخاب ct ها توان هم مهمه. ضمنا کلاس و نوع ct رو هم معمولا میزنه m هم برای اندازه گیری و p برای حفاظت استفاده میشه مثلا 1m10 یا 5p20
 