معنا ومفهوم مدباس در PLC امرون 

نام | طول (بیت) | تابع |
---|---|---|
شروع | 28 | حداقل 3 [SUB][SUP]1/2[/SUP][/SUB] شخصیت بار سکوت (شرط علامت) |
ادرس | 8 | آدرس ایستگاه |
تابع | 8 | نشان می دهد که کدهای تابع مانند کویل خواندن / ورودی |
اطلاعات | N * 8 | داده + طول بسته به نوع پیام پر نخواهد شد |
CRC | 16 بیت | چک خطا |
پایان | 28 | حداقل 3 [SUB][SUP]1/2[/SUP][/SUB] بار شخصیت از سکوت بین فریم ها |
نام | طول (char.) | تابع |
---|---|---|
شروع | 1 | با روده بزرگ شروع می شود ( : ) (ارزش سحر و جادو ASCII است 0x3A ) |
ادرس | 2 | آدرس ایستگاه |
تابع | 2 | نشان می دهد که کدهای تابع مانند کویل خواندن / ورودی |
اطلاعات | N | داده + طول بسته به نوع پیام پر نخواهد شد |
LRC | 2 | چک خطا |
پایان | 2 | بازگشت نورد - خوراک خط (CR / LF) جفت (به مقدار اسکی 0x0D و 0x0A) |
نام | طول (به بایت) | تابع |
---|---|---|
شناسه معامله | 2 | برای هماهنگی بین پیام ها از سرویس دهنده و سرویس گیرنده |
پروتکل شناسه | 2 | صفر برای MODBUS / TCP |
رشته با طول | 2 | تعداد بایت باقی مانده در این قاب |
شناسه واحد | 1 | آدرس برده (255 اگر استفاده نمی شود.) |
رمز وظیفه نما | 1 | کد تابع به عنوان در سایر انواع |
اطلاعات بایت | N | اطلاعات به عنوان پاسخ و یا دستورات |
نوع تابع | نام تابع | رمز وظیفه نما |
---|