اگه تو سازمون از یک طرف بادبند واگرا استفاده کنیم و تو یکطرف همگرا اگه از آیین نامه ubc97 بریم باید 2 تا فایل درست کنیم واسه طراحی یعنی ی بار همش با واگرا ی بار با همگرا؟درسته؟؟؟
سلام دوستانمی خواستم بدونم برای یک سازه فولادی که به روش LRFD هست تفاوت Frame type های پایین چیه؟
SMF
OMF
IMF
EBF
SCBF
OCBF
OCBFI
سلام دوستان
من این پروژه رو با روش LRFD انجام دادم و همه چیز تکمیله به جز بادبندها! بادبندهایی که اتوسلکت شدن شرط فشرده لرزه ای بودن رو ندارن و ارور میده: Section is not seismicallay compact
باید چیکار کنم؟ چه مقطع دیگه ای می تونم استفاده کنم؟
فایل رو به صورت E2K و EDB آپلود کردم:
E2K: http://arghavanii.persiangig.com/Projects/02-sp-sa-X%26Y.e2k
EDB: http://arghavanii.persiangig.com/Projects/02-sp-sa-X&Y.EDB
پیشاپیش از کمکتون ممنون![]()