اشنايي با اداره برق و خطوط برق 20 كيلو ولت داخل شهر
بررسي بخشهاي اداره برق
1) بخش امور مشتركين
در اين بخش امورهمچون رسيدگي به ساير مشكلات كه در بحث قبوض برق و يا مسائل ديگر همچون رسيدگي به مشكلات و پرداخت قبض و قطع و وصل نمودن برق در اين قسمت انجام ميگيرد.
بررسي يك قبض برق
v شماره اشتراك
زماني كه فرد درخواست برق از اداره برق ميكند يك پرونده براي او تشكيل ميشود كه بعد وي داراي يك شماره اشتراك ميگردد. شماره اشتراك غير قابل تعقير ميباشد.
v شماره شناسايي
اين شماره برمبناي موقعيت محلي است كه به فرد برق ميدهند و قابل تعقير ميباشد زيرا ممكن است در محل يك خط جديد برقرار شده باشد .
ضريب كنتور
v كدخانوار
به تعداد خانواري كه در محل به انها برق داده ميشود
v امپر
مقدار جريان كه به خانه يا محل مورد نظر داده ميشود
v فاز
تعداد فازي است كه از خط توزيع به محل داده ميشود (تك فاز يا سه فاز )
v ولتاژ تحويلي
بنا به كاربرد محل،220، 230، K 20 و ...
v عنوان تعرفه:
· خانگي
· صنعتي
· تجاري
v كد تعرفه
· خانگي معمولي 1010
· خانگي ايثاگران 1011
كه هر جا كد تعرفه مخصوص به خود را دارد
v كنتور
بنا به استفاده نوع كنتور مشخص مي شود.
v مقدار مصرف
شماره كنوني- شماره پيشين
تبصره 44: قبلا براي صدا و سيما بوده كه اكنون حذف گرديده
v پيك فصل
زماني كه در تير، مرداد، شهريور مي باشد
عوارض بند ج تبصره چهار: عوارض شهرداري
v كم بار:
زماني كه مصرف كم
v پر بار:
زمانهاي مصرف زياد كه حدودا از 5 بعدظهر تا 10-11 شب مي باشد.
v اكتيو:
توان مصرفي سيستمها مي باشد
v راكتيو:
تواني كه در سلفها به حدر مي رود، كه با قراردادن خازن در كارخانه ها آنرا به حداقل يا صفر مي رسانند.
براي از بين بردن توان راكتيو، با يك دستگاه COSQ مدار را اندازه گيري كرده
بدست مي آيد
البته فرمول كمي ايراد دارد
1 منظور از كسينوس q كسينوس في است
2 جاي كه راديكال روي 3vi است فقط روي 3 ميباشد
كه از اينجا مقدار q بدست و داخل فرمول پايين گذاشته
2) بخش طراحي و نظارت
با توجه به بخشي كه من شنیدم از افرادی که در انجا بودند اين موضوع را فهميدم كه در اين بخش به مكانهاي كه در خواست برق يا روشناي شده رفته و بابررسي اين مكانها انچه را كه مورد احتياج مي بينند طراحي ميكنند كه بسيار حيف شد اينجا نب نتوانستم چيزي بياموزم همكنون يك نمونه از كارهاي را كه در اين يخش انجام ميشود را بررسي مي كنيم
در اين بخش در مكانهاي همچون بولوارها مسائل همچون روشنايي اهميت خاصي پيدا ميكند كه بستگي به عوامل محيط از اهميت خاصي برخوردار ميشود كه طي روابطي كه توسط كامپيوتر انجام ميگردد و مسائلي چون براورد هزينه ها تا حدودي در اين بخش قرار ميگيرد
3) بخش مالي
نحوه تحصيص اعتبارات به اداره برق با توجه به جمعيت منطقه و طرحهاي به انجام رسانده ميباشد كه بخشي از اين اعتبارات صرف هزينه هاي ايمني شده كه بسيار مورد توجه قرار مي گيرد .در رابطه با عملكرد بخش مالي ميتوان گفت كه تمام هزينه هاي كه در اداره انجام ميگيرد به صورت زير كنترل ميشود .ابتدا توسط مميز داخل اداره و مسعولين حسابداري و بعد مميز خارج از اداره بخش توزيع استان و مميزي كه از تهران مي ايد و همنطور هم نوسط يك مميز ديگر كنترل ميگردد.
4) بخش روشناي معابر و عمليات
در اين بخش قرار دادن تيرهاي چراغها در معابر و جاهاي مختلف و تعويض لامپهاي سوخته ونصب ترانس و كنتورها بازديد مشكلات و......
خطوط انتقال
انتخاب ولتاژ
مقدار ولتاژ شبكه ممكن است در طول خطوط انتقال تعقيرات زيادي بنمايد و لذا ولتاژها:فشار قوي ضعيف و متوسط ميباشند.فشار قوي 50كيلو با بالا متوسط از 1000 ولت تا 50كيلو ولت
پارامترهاي انتخاب ولتاژ شبكه انتقال به عوامل چون 1 مهمتر از همه صرفه اقتصادي همچون :مخارج ترانسفورماتورها مقره ها يا ايزولاتور ها و كيليدهاي قدرت كه قيمت با افزايش ولتاژ بيشتر ميگردند توجه داشته.2 پارامترهاي ديگر افت ولتاژ و افت توان خط ميباشد كه بستگي زياد بطول خط و مقدار باري كه تغديه خواهد كرد دارد .
كه بيشتر مباحث در رابطه با خطوط 20kv ميباشد
انواع شبكه ها
1) شعاعي
براي نقاط كم جمعيت و روستاها كه قطع برق باعث خسارات فراوان نميگردد.
اگر قسمتي از شبكه ايراد پيدا كند تمام مصرف كننده ها بدون برق خواهند بود.
2) شبكه حلقوي يا رينگ
مصرف كننده از 2 طرف تغذيه ميشود
3)شبكه مركب
2 نوع شبكه داريم هواي و زميني كه بحث ما بيشتر در رابطه با شبكه هواي مي باشد .
انواع پايه ها)
پايه بتوني .فولادي .چوبي
1) چوبي
كمتر استفاده ميشود .پايه هاي چوبي عايق طبيعي خوبي هستند در مناطقي كه چوب فراوانتر است استفاده ميشوند به علت سبكي حمل راحتتر دارند.
كلاسه هاي پايه چوبي
پايه هاي چوبي برحسب قطر يا حداقل محيط در 30cm از راس تير يا 183 سانتيمتري از انتهاي تير به هفت كلاس تقسيم ميشوند .
كلاس 1و2 تير چوبي سنگين .3و4 نيمه سنگين و5و6و7 سبك ميباشند
2) پايه فولادي
قدرت و مقاومت زيادي دارد
2نوع مي باشد
1)لوله اي چند قسمت لوله اي شكل است كه با قطرهاي مختلف روي هم سوار ميشوند.
2)اسكلتي چندين نبش فولادي كه روي هم پيچ يا جوش داده شده
3) پايه بتوني
به دو دسته تو پر و تو خالي تقسيم ميگردند
نوع توپر از ميلگردهاي باند و بتني تشكيل شده كه به صورت H يا چهارگوش ميباشند
اينتيرها داراي دو جهت نر و ماده ميباشند
از نظر بلندي به 2 دسته 9 متري و 12 متري و از نظر تحمل قدرت به 3 دسته 200 400 800 كيلوگرم نيروي تقسيم مي شوند.
منظور ار تير 200 كيلوگرمي تيري كه در 30 CM از راس تير كه در واقع محل اتصال كراس ارم ميباشد نيرو به نري تير وارد ميشود .
تيرهاي بتوني گرد توخالي :از لحاظ تحمل به 5 دسته 200 400 600 800 1000 تقسيم ميشوند..
نكات نصب تير 1
تا كار با تير تمام نشده و پايه ان سفت نشده نبايد انرا رها كرد
2 هنگام بلندكردن تير بايد زنجير جره ثقيل در مركز ثقل تير باشد.
3 نبايد تير بتوني را از سمت مادگي روي زمين خواباند
4 سمت مادگي چون ضعيف ميباشد نبايد در زواياي تند انتهاي خط استفاده شود.
گود برداري جهت نصب پايه
به جنس و طول و قطر تير و محيط و وزن مربوط ميباشد.
فرمول عمق چاه 10%*l+0.6m طول تير =l
براي تير 9 متري (10%*9=0.6)=1.5m
البته طول عمق به جنس زمين هم بستگي دارد .
در مناطق شني چون چاه ناخداگاه پر ميگردد يك بشكه را كه روي انرا برداشته داخل خاك كرده و داخل بشكه را خالي ميكنند.
مراحل نصب يك تير چراغ برق چوبي
با توجه به اينكه نوع تير چوبي ميباشد و براي روشناي عمق كنده شده 1.5 متر ميباشد با توجه به ان داراي ابعاد 80*80*150 براي پايه ميباشند.
تير 12 متري
پايه 100*80 زمين معمولي
مهار 120*80
زمين سنگلاخ 70*70*120
تير 9 متري
پايه زمينهاي معمولي 80*80*150
مهار 100*80*150
زمين سنگلاخ 70*70*120
البته انچه كه ما كنديم كمتر بود بعد با جره ثقيل چوب را اورده منتها قبل از انكه پايه را داخل گودال بيندازند بايد مقره ها روي پايه وصل گردد كه به صورت زير است
بعد از وصل مقره بايد انرا داخل گودال قرار داده و داخل گودال را باسنگ پر كرده و روي ان خاك ميريزند .بعد از اين كار يك فرد ميرود بالاي پايه كه سيمها را از مقره رد كند و به چراغ برساند براي بالا رفتن از پايه ها ي چوبي با كفشهاي ميروند كه كنار انها دسته هاي از تيغ است
و از تير بالا ميروند و در پايه هاي بتني داخل خود پايه سوراخهاي وجود دارد كه با گذاشتن ميله داخل اين پايه ها به بالا ميروند . نكته مهم هنگام كار با شبكه بايد دوسر شبكه ارت شود
نكته
اگر از سيم براي محكم كردن سيم برق روي مقره استفاده ميشود بايد جنس دوسشم يكسان باشند و الا همديگر را ميخورند.
ميتوان براي وصل كردن از كلمپ استفاد كرد .
اگر زواياي تيرها به صورت زير بودند بايد مقره ها را به اين صورت نصب كرد
اكنون به بررسي انواع مقره پرداخته.
مقره هاي خط هواي
علت استفاده از مقره
1) عايق نمودن هاديها نسبت به كراس ارم و پايه در نتيجه زمين
2) عايق نمودن هاديها نسبت به يكديگر و ايجاد فاصله ايمن بين فازها
مواد سازنده چيني شيشه سخت .
مزيت مقره شيشهاي به چيني
1) در مقابل لب پريدگي و قوس الكتريكي نسبت به چيني مقاوم تراند
2) اگر بشكنند به تكه هاي كوچكتري تقسيم ميشوند كه از روي زمين قابل مشاهده هستند .
3) استقامت عايقي شيشه بيشتر از چيني
4) تحت فشار مقاوم تر از چيني
عيب
گرد و غبار روي انها نشسته و باعث ايجاد جريان خزنده سطحي مي شو

بررسي بخشهاي اداره برق
1) بخش امور مشتركين
در اين بخش امورهمچون رسيدگي به ساير مشكلات كه در بحث قبوض برق و يا مسائل ديگر همچون رسيدگي به مشكلات و پرداخت قبض و قطع و وصل نمودن برق در اين قسمت انجام ميگيرد.
بررسي يك قبض برق
v شماره اشتراك
زماني كه فرد درخواست برق از اداره برق ميكند يك پرونده براي او تشكيل ميشود كه بعد وي داراي يك شماره اشتراك ميگردد. شماره اشتراك غير قابل تعقير ميباشد.
v شماره شناسايي
اين شماره برمبناي موقعيت محلي است كه به فرد برق ميدهند و قابل تعقير ميباشد زيرا ممكن است در محل يك خط جديد برقرار شده باشد .
ضريب كنتور
v كدخانوار
به تعداد خانواري كه در محل به انها برق داده ميشود
v امپر
مقدار جريان كه به خانه يا محل مورد نظر داده ميشود
v فاز
تعداد فازي است كه از خط توزيع به محل داده ميشود (تك فاز يا سه فاز )
v ولتاژ تحويلي
بنا به كاربرد محل،220، 230، K 20 و ...
v عنوان تعرفه:
· خانگي
· صنعتي
· تجاري
v كد تعرفه
· خانگي معمولي 1010
· خانگي ايثاگران 1011
كه هر جا كد تعرفه مخصوص به خود را دارد
v كنتور
بنا به استفاده نوع كنتور مشخص مي شود.
v مقدار مصرف
شماره كنوني- شماره پيشين
تبصره 44: قبلا براي صدا و سيما بوده كه اكنون حذف گرديده
v پيك فصل
زماني كه در تير، مرداد، شهريور مي باشد
عوارض بند ج تبصره چهار: عوارض شهرداري
v كم بار:
زماني كه مصرف كم
v پر بار:
زمانهاي مصرف زياد كه حدودا از 5 بعدظهر تا 10-11 شب مي باشد.
v اكتيو:
توان مصرفي سيستمها مي باشد
v راكتيو:
تواني كه در سلفها به حدر مي رود، كه با قراردادن خازن در كارخانه ها آنرا به حداقل يا صفر مي رسانند.
براي از بين بردن توان راكتيو، با يك دستگاه COSQ مدار را اندازه گيري كرده
بدست مي آيد
البته فرمول كمي ايراد دارد
1 منظور از كسينوس q كسينوس في است
2 جاي كه راديكال روي 3vi است فقط روي 3 ميباشد
كه از اينجا مقدار q بدست و داخل فرمول پايين گذاشته

2) بخش طراحي و نظارت
با توجه به بخشي كه من شنیدم از افرادی که در انجا بودند اين موضوع را فهميدم كه در اين بخش به مكانهاي كه در خواست برق يا روشناي شده رفته و بابررسي اين مكانها انچه را كه مورد احتياج مي بينند طراحي ميكنند كه بسيار حيف شد اينجا نب نتوانستم چيزي بياموزم همكنون يك نمونه از كارهاي را كه در اين يخش انجام ميشود را بررسي مي كنيم
در اين بخش در مكانهاي همچون بولوارها مسائل همچون روشنايي اهميت خاصي پيدا ميكند كه بستگي به عوامل محيط از اهميت خاصي برخوردار ميشود كه طي روابطي كه توسط كامپيوتر انجام ميگردد و مسائلي چون براورد هزينه ها تا حدودي در اين بخش قرار ميگيرد
3) بخش مالي
نحوه تحصيص اعتبارات به اداره برق با توجه به جمعيت منطقه و طرحهاي به انجام رسانده ميباشد كه بخشي از اين اعتبارات صرف هزينه هاي ايمني شده كه بسيار مورد توجه قرار مي گيرد .در رابطه با عملكرد بخش مالي ميتوان گفت كه تمام هزينه هاي كه در اداره انجام ميگيرد به صورت زير كنترل ميشود .ابتدا توسط مميز داخل اداره و مسعولين حسابداري و بعد مميز خارج از اداره بخش توزيع استان و مميزي كه از تهران مي ايد و همنطور هم نوسط يك مميز ديگر كنترل ميگردد.
4) بخش روشناي معابر و عمليات
در اين بخش قرار دادن تيرهاي چراغها در معابر و جاهاي مختلف و تعويض لامپهاي سوخته ونصب ترانس و كنتورها بازديد مشكلات و......
خطوط انتقال
انتخاب ولتاژ
مقدار ولتاژ شبكه ممكن است در طول خطوط انتقال تعقيرات زيادي بنمايد و لذا ولتاژها:فشار قوي ضعيف و متوسط ميباشند.فشار قوي 50كيلو با بالا متوسط از 1000 ولت تا 50كيلو ولت
پارامترهاي انتخاب ولتاژ شبكه انتقال به عوامل چون 1 مهمتر از همه صرفه اقتصادي همچون :مخارج ترانسفورماتورها مقره ها يا ايزولاتور ها و كيليدهاي قدرت كه قيمت با افزايش ولتاژ بيشتر ميگردند توجه داشته.2 پارامترهاي ديگر افت ولتاژ و افت توان خط ميباشد كه بستگي زياد بطول خط و مقدار باري كه تغديه خواهد كرد دارد .
كه بيشتر مباحث در رابطه با خطوط 20kv ميباشد
انواع شبكه ها
1) شعاعي
براي نقاط كم جمعيت و روستاها كه قطع برق باعث خسارات فراوان نميگردد.
اگر قسمتي از شبكه ايراد پيدا كند تمام مصرف كننده ها بدون برق خواهند بود.
2) شبكه حلقوي يا رينگ
مصرف كننده از 2 طرف تغذيه ميشود
3)شبكه مركب
2 نوع شبكه داريم هواي و زميني كه بحث ما بيشتر در رابطه با شبكه هواي مي باشد .
انواع پايه ها)
پايه بتوني .فولادي .چوبي
1) چوبي
كمتر استفاده ميشود .پايه هاي چوبي عايق طبيعي خوبي هستند در مناطقي كه چوب فراوانتر است استفاده ميشوند به علت سبكي حمل راحتتر دارند.
كلاسه هاي پايه چوبي
پايه هاي چوبي برحسب قطر يا حداقل محيط در 30cm از راس تير يا 183 سانتيمتري از انتهاي تير به هفت كلاس تقسيم ميشوند .
كلاس 1و2 تير چوبي سنگين .3و4 نيمه سنگين و5و6و7 سبك ميباشند
2) پايه فولادي
قدرت و مقاومت زيادي دارد
2نوع مي باشد
1)لوله اي چند قسمت لوله اي شكل است كه با قطرهاي مختلف روي هم سوار ميشوند.
2)اسكلتي چندين نبش فولادي كه روي هم پيچ يا جوش داده شده
3) پايه بتوني
به دو دسته تو پر و تو خالي تقسيم ميگردند
نوع توپر از ميلگردهاي باند و بتني تشكيل شده كه به صورت H يا چهارگوش ميباشند
اينتيرها داراي دو جهت نر و ماده ميباشند
از نظر بلندي به 2 دسته 9 متري و 12 متري و از نظر تحمل قدرت به 3 دسته 200 400 800 كيلوگرم نيروي تقسيم مي شوند.
منظور ار تير 200 كيلوگرمي تيري كه در 30 CM از راس تير كه در واقع محل اتصال كراس ارم ميباشد نيرو به نري تير وارد ميشود .
تيرهاي بتوني گرد توخالي :از لحاظ تحمل به 5 دسته 200 400 600 800 1000 تقسيم ميشوند..
نكات نصب تير 1
تا كار با تير تمام نشده و پايه ان سفت نشده نبايد انرا رها كرد
2 هنگام بلندكردن تير بايد زنجير جره ثقيل در مركز ثقل تير باشد.
3 نبايد تير بتوني را از سمت مادگي روي زمين خواباند
4 سمت مادگي چون ضعيف ميباشد نبايد در زواياي تند انتهاي خط استفاده شود.
گود برداري جهت نصب پايه
به جنس و طول و قطر تير و محيط و وزن مربوط ميباشد.
فرمول عمق چاه 10%*l+0.6m طول تير =l
براي تير 9 متري (10%*9=0.6)=1.5m
البته طول عمق به جنس زمين هم بستگي دارد .
در مناطق شني چون چاه ناخداگاه پر ميگردد يك بشكه را كه روي انرا برداشته داخل خاك كرده و داخل بشكه را خالي ميكنند.
مراحل نصب يك تير چراغ برق چوبي

با توجه به اينكه نوع تير چوبي ميباشد و براي روشناي عمق كنده شده 1.5 متر ميباشد با توجه به ان داراي ابعاد 80*80*150 براي پايه ميباشند.
تير 12 متري
پايه 100*80 زمين معمولي
مهار 120*80
زمين سنگلاخ 70*70*120
تير 9 متري
پايه زمينهاي معمولي 80*80*150
مهار 100*80*150
زمين سنگلاخ 70*70*120
البته انچه كه ما كنديم كمتر بود بعد با جره ثقيل چوب را اورده منتها قبل از انكه پايه را داخل گودال بيندازند بايد مقره ها روي پايه وصل گردد كه به صورت زير است
بعد از وصل مقره بايد انرا داخل گودال قرار داده و داخل گودال را باسنگ پر كرده و روي ان خاك ميريزند .بعد از اين كار يك فرد ميرود بالاي پايه كه سيمها را از مقره رد كند و به چراغ برساند براي بالا رفتن از پايه ها ي چوبي با كفشهاي ميروند كه كنار انها دسته هاي از تيغ است
و از تير بالا ميروند و در پايه هاي بتني داخل خود پايه سوراخهاي وجود دارد كه با گذاشتن ميله داخل اين پايه ها به بالا ميروند . نكته مهم هنگام كار با شبكه بايد دوسر شبكه ارت شود
نكته
اگر از سيم براي محكم كردن سيم برق روي مقره استفاده ميشود بايد جنس دوسشم يكسان باشند و الا همديگر را ميخورند.
ميتوان براي وصل كردن از كلمپ استفاد كرد .
اگر زواياي تيرها به صورت زير بودند بايد مقره ها را به اين صورت نصب كرد
اكنون به بررسي انواع مقره پرداخته.
مقره هاي خط هواي
علت استفاده از مقره
1) عايق نمودن هاديها نسبت به كراس ارم و پايه در نتيجه زمين
2) عايق نمودن هاديها نسبت به يكديگر و ايجاد فاصله ايمن بين فازها
مواد سازنده چيني شيشه سخت .
مزيت مقره شيشهاي به چيني
1) در مقابل لب پريدگي و قوس الكتريكي نسبت به چيني مقاوم تراند
2) اگر بشكنند به تكه هاي كوچكتري تقسيم ميشوند كه از روي زمين قابل مشاهده هستند .
3) استقامت عايقي شيشه بيشتر از چيني
4) تحت فشار مقاوم تر از چيني
عيب
گرد و غبار روي انها نشسته و باعث ايجاد جريان خزنده سطحي مي شو