فن کوئل

mobaleghy

عضو جدید
اگه لوله رفت وبرگشت ودرین فن کوئل سقفی بالا تر از فن کوئل باشه چه مشکلاتی پیش میاد راه حلش چیه با وجود موتورخونه
 

mobaleghy

عضو جدید
تو بعضی از مدلهای فن کوئل چون پمپ درین داره تا 75cm بالاتر مشکلی نداره
 

Sword-cutler

عضو جدید
آب خروجی از درین باید به صورت طبیعی خارج بشه . یعنی شما باید هم سینی درین رو تراز با خروجی در نظر بگیرین و هم لوله درین شیب مناسبی برای خروج بدون مشکل آب درین داشته باشه ( به طور معمول حداقل 1 درصد ) . در صورتی که لوله درین خروج طبیعی نداشته باشه ، از سینی به پایین سرریز میشه ( آبروتون هم میره ! ) . در مورد شیب بندی لوله های تهویه ( سرمایش و گرمایش ) هم باید شیب به سمت موتورخانه باشد . در حالتی که بالاتر قرار بگیره نمیتونین هوا رو از اون قسمت تخلیه کنین و هوایی که در اون قسمت جمع میشه باعث اخلال در سرمایش و گرمایش فن کوئل میشه (اصطلاحا سیفون میشه ). روی خود فن کوئل شیر هواگیری هست که به این معنیه که فن کوئل باید در بالاترین سطح لوله کشی باشه . اگر بخواهید لوله های تهویه رو سیفون کار کنید باید از بالاترین نقطه لوله کشی و سیفون شیر هواگیری بزارید که اون هم مشکلات زیادی از جمله عدم دسترسی مناسب برای نیاز به هواگیری فصلی و استفاده سخت از شیر هواگیری اتوماتیک که اون هم به نوعی از دسترسی نیاز داره ................
پیشنهاد میشه که الزامات در بالاترین حد ممکن اجرا و رعایت بشن . کسانی که از فن کوئل و سیستم موتورخانه دو فصلی استفاده میکنن هزینه زیادی پرداخت میکنن . سهل انگاری در چنین کارهایی خیلی تاثیر بدی داره .
 

mobaleghy

عضو جدید
ممنون از راهنماییت دغدغه من همینه همه به دلیل عوض شدن نوع فن کوئل از کانالی به سقفی از سوی کار فرما و اجرا شدن لوله کشیا برای فن کانالی در تراز بالاتر هین مشکل پیش اومده مشکل بعدی تداخل با سقف کاذب که فن بایدبیاد پایین شیر هواگیری ااوتوماتم زیاد توصیه نمیشه اگه ما تو بالاترین نقطه هر طبقه شیر هوا گیری اوتومات بذاریم جایه اگه ابم ریخت مشکلی پیش نیاد نظرت چیه؟البته تو متور خونه هم مخزن جدا کننده هوا میذاریم
 

Sword-cutler

عضو جدید
انشعاب فن کوئل ها باید از بغل بخوره به طوری که بتونه تخلیه هوا داشته باشه ، از پایین نمیشه انشعاب گرفت حتی از بغل هم مورد تایید همه نیست .در صورتی که در مسیر تا شیر هواگیری سیفون پیش نیاد ( برای همه فن کوئل ها و خط باید رعایت بشه ) میشه این کارو کرد . ولی با توجه به نوع مسیر باید پیش رفت که معمولا به یک شیر هواگیری نمیشه اکتفا کرد . برای در دسترس قرار دادن شیر هواگیری هم میشه از بالای خط امتداد بدین و اون رو تا جای قابل دسترسی بیارین و بعد شیر بزارید ( حتی میشه U هم بزنید و هواگیری رو پایینتر بیارید )
 
بالا