کسی میتونه در انتخاب شین و مقره در تابلو فشار ضعیف کمک کنه؟
انتخاب شین = جریان عبوری از مدار رو حساب میکنی . بعد از اون دمای محیطی که قراره شین قرار بگیره رو اندازه گیری و ضریب اون رو بدست میاری .
بعد از اون ارتفاع از سطح دریا اگر بیشتر از 1000 متر باشه باز هم باید ضریب اون رو بدست بیاری و مقدار جریان اتصال کوتاه شین که باید بزرگتر یا مساوی جریان اتصال کوتاه مدار باشد . (بسیار مهم است )
ناخالصی شمش باید مشخص بشه . مثلا جایی که نصب میشه امکان افتادن اشیا سنگین روی شمش وجود داره . پس باید استحکام کافی داشته باشه .
و یا قدرت اتصال کوتاه مدار اگر بالا باشه باز هم باید استحکام کافی رو داشته باشه . که برای استحکام از f30 تا f37 انتخاب میشن و برای جاهایی که استحکام مهم نیست و صرفا جریان دهی خوب مد نظر است از f25 تا f30 انتخاب میشن .
جداول مربوط به انتخاب شین :


جدول بالا برای ارتفاع از سطح دریا است .
...
این جدول پایین برای انتخاب ضریب رنگ خوردگی (روپوش) شمش است . توجه شود که رنگ روی شمش باید حتما مشکی باشد و از رنگ های مختلف استفاده نشود . و برای مشخص نمودن rst از لیبل یا حروف شماره گذاری استفاده میشود .


این جدول برای انتخاب ضریب دمای محیط میباشد .

..
این جدول برای انتخاب ضریب نحوه ی قرار گیری شمش در تابلو است.

...
تمام ضرایب انتخابی را در هم ضرب میکنیم . و جریان عبوری از مدار را تقسیم بر عدد بدست امده از ضرایب میکنیم .
مقدار بدست امده .مقدار جریان عبوری از شمش است که طبق جداول در پست بعد انتخاب میشوند.
...
مقره نکته ی مهمی که دارد این است که سطح ولتاژ متناسب با ولتاژ مدار باشد . سطح عایقی مناسب با عایقی تابلو باشد . قادر به تحمل 50% نیروی اجسام باشد .(اجسام قرار گرفته بر روی مقره ).
 
آخرین ویرایش:

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
تا چه سایزی از ترانس رو میشه بصورت هوایی استفاده کرد؟ استاندارد خاصی داره؟
برای موازی کردن دو تا ترانس فقط ولتاژ و گروه اتصالش مد نظر قرار بدیم کافیه؟
و چه حفاظتی داره؟

برای موازی کردن به علاوه مواردی که فرمودین ولتاژ اتصال کوتاه و پلاریته ی صحیح و ترتیب فاز ها رعایت شود .
از حفاظت سنکرون چک رله ی 25 برای حفاظت استفاده میکنی و مدار فرمان مورد نظر رو طراحی میکنی که به چه صورت وارد مدار بشن .
 

mitra*

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
سلام به بچه های قدرتی،
یکی از دوستان در مورد plc های مخابراتی از من پرسیده که توی وزارت نیرو برای انتقال دیتا استفاده میشه یا یه همچین چیزی راستش علمش رو ندارم میخواستم اگه لطف کنین یه سری اطلاعات خوب و بدرد بخور بهم بدین اخه ایشون تازه استخدام شدن و نیاز به کمک دارن. ممنون از همگی.
 

saeedsenfi87

عضو جدید
salam man ye file daram hala shayad shoma khunde bashish ghablan hala chejuri upload konam?


پست های خود را با دستور خط فارسی ارسال کنید.

Ice Man
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

nutron

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
سلام به بچه های قدرتی،
یکی از دوستان در مورد plc های مخابراتی از من پرسیده که توی وزارت نیرو برای انتقال دیتا استفاده میشه یا یه همچین چیزی راستش علمش رو ندارم میخواستم اگه لطف کنین یه سری اطلاعات خوب و بدرد بخور بهم بدین اخه ایشون تازه استخدام شدن و نیاز به کمک دارن. ممنون از همگی.

power Line carrier
توعی وسیله ارتباطی بر مبنای فرکانس هست که در پست ها و یروگاه ها از اون برای تبادل اطلاعات استفاده میشه . در واقع یه نوع ***** پایین گذر هست . که میتونه اطلاعات رو با فرکانس هایی خاص رد و بدل کنه. تو پست ها قیافش شبیه به یه استوانه مشبک هست .
با همون کلید واژه جستجو کنی چیزای خوبی گیرت میاد

 

adg_sfh

عضو جدید
کوره القایی

کوره القایی

سلام دوستان...اینجا کسی در مورد کوره های القائی چیزی می دونه؟ اگر لینک مفیدی هم می دونین معرفی کنین... ممنون
 

mx_2000

عضو جدید
سلام دوستان...اینجا کسی در مورد کوره های القائی چیزی می دونه؟ اگر لینک مفیدی هم می دونین معرفی کنین... ممنون

دوست عزیز من چند سایت رو به شما معرفی میکنم فکر کنم نیاز شما رو براورده بکنه

http://metallurgybank.persianblog.ir/post/29

http://www.www.www.iran-eng.ir/showthread.php/120708-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-18-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C

و یک فایل به زبان انگلیسی
http://www.journal.au.edu/au_techno/2005/.../vol9num2_article04.pdf
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
10- اگر هادی های خط انتقالی را با کابل جایگزین کنیم کدام پارامتر های خط تغییر میکند .؟
 

adg_sfh

عضو جدید
10- اگر هادی های خط انتقالی را با کابل جایگزین کنیم کدام پارامتر های خط تغییر میکند .؟

یکی از پارامترهای خط که در هادیهای خط انتقال خیلی مهم است ضریب انتقال حرارتی است... با جایگزین کردن هادی با کابل انتقال حرارت با دشواری بیشتری انجام می شود. بنابراین لازم است سطح مقطع کابل افزایش یابد. به دلیل افزایش سطح مقطع کابل و همچنین وجود عایق افزایش وزن هم وجود دارد. بنابراین در طراحی دکلها هم باید این موضوع لحاظ شود.
 

AMIN4EVER

عضو
سلام.
دوستان وزارت نیرو استخدامی داره .
من لیسانسم پروژه رو بدم تمومه .
ولی سوالات لیسانس خیلی سخته , شایدم وقت نکنم .
فکر میکنم شانسم خیلی کم میشه و 60 درصد ازمون رو نمیتونم بزنم .
میخام با فوق دیپلم امتحان بدم .
میشه این کار رو کرد و ایا خوبه این کارم در کل ؟
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
سلام.
دوستان وزارت نیرو استخدامی داره .
من لیسانسم پروژه رو بدم تمومه .
ولی سوالات لیسانس خیلی سخته , شایدم وقت نکنم .
فکر میکنم شانسم خیلی کم میشه و 60 درصد ازمون رو نمیتونم بزنم .
میخام با فوق دیپلم امتحان بدم .
میشه این کار رو کرد و ایا خوبه این کارم در کل ؟
نه دیگه این کار خلاف قوانینه . نمیشه لیسانس داشته باشی بعد به عنوان فوق دیپلم استخدام بشی به محض اینکه متوجه بشن اخراجی . جز اینکه لیسانستو نگیری . !!!
 

AMIN4EVER

عضو
نه دیگه این کار خلاف قوانینه . نمیشه لیسانس داشته باشی بعد به عنوان فوق دیپلم استخدام بشی به محض اینکه متوجه بشن اخراجی . جز اینکه لیسانستو نگیری . !!!



لطفا واسه دروس زیر کتاب تست خوب معرفی کنید ؟


عایق و فشار قوی

حفاظت و رله ها

طراحی پست های فشار قوی

طراحی خطوط هوایی و انتقال انرژی
 
آخرین ویرایش:

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
یکی از پارامترهای خط که در هادیهای خط انتقال خیلی مهم است ضریب انتقال حرارتی است... با جایگزین کردن هادی با کابل انتقال حرارت با دشواری بیشتری انجام می شود. بنابراین لازم است سطح مقطع کابل افزایش یابد. به دلیل افزایش سطح مقطع کابل و همچنین وجود عایق افزایش وزن هم وجود دارد. بنابراین در طراحی دکلها هم باید این موضوع لحاظ شود.

قسمت اول فرمایش جنابعالی درسته ولی وقتی میگیم کابل، یعنی خط هوائی با کابل (به عنوان مثال دفنی) عوض میشه و دکل بی مفهومه;)
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
سلام به دوستان عزیز.
فیدر یک بانک خازن باید بوسیله ی س کسیونر زمین شود . بعد از قطع کلید مدت زمانی طول میکشد که خازن ها به طور کامل دشارژ شوند . از انجایی که س کسونر باید با کلید بالا دست خود اینتر لاک داشته باشد بعد از قطع کلید ***یونر بسته میشود . و انرژی ذخیره شده خازن ممکن است سبب اسیب س کسیونر شود . (مطابق گفته ی استاندارد)
بنابراین باید س کسیونر با تاخیر وصل شود . این تاخیر را سیستم های کنترلی چگونه بوجود میاورند . ؟؟؟
از چه سیستم کنترلی باید استفاده کرد ؟
 

moh3n_s

عضو جدید
انتخاب شین = جریان عبوری از مدار رو حساب میکنی . بعد از اون دمای محیطی که قراره شین قرار بگیره رو اندازه گیری و ضریب اون رو بدست میاری .
بعد از اون ارتفاع از سطح دریا اگر بیشتر از 1000 متر باشه باز هم باید ضریب اون رو بدست بیاری و مقدار جریان اتصال کوتاه شین که باید بزرگتر یا مساوی جریان اتصال کوتاه مدار باشد . (بسیار مهم است )
ناخالصی شمش باید مشخص بشه . مثلا جایی که نصب میشه امکان افتادن اشیا سنگین روی شمش وجود داره . پس باید استحکام کافی داشته باشه .
و یا قدرت اتصال کوتاه مدار اگر بالا باشه باز هم باید استحکام کافی رو داشته باشه . که برای استحکام از f30 تا f37 انتخاب میشن و برای جاهایی که استحکام مهم نیست و صرفا جریان دهی خوب مد نظر است از f25 تا f30 انتخاب میشن .
جداول مربوط به انتخاب شین :


جدول بالا برای ارتفاع از سطح دریا است .
...
این جدول پایین برای انتخاب ضریب رنگ خوردگی (روپوش) شمش است . توجه شود که رنگ روی شمش باید حتما مشکی باشد و از رنگ های مختلف استفاده نشود . و برای مشخص نمودن rst از لیبل یا حروف شماره گذاری استفاده میشود .


این جدول برای انتخاب ضریب دمای محیط میباشد .

..
این جدول برای انتخاب ضریب نحوه ی قرار گیری شمش در تابلو است.

...
تمام ضرایب انتخابی را در هم ضرب میکنیم . و جریان عبوری از مدار را تقسیم بر عدد بدست امده از ضرایب میکنیم .
مقدار بدست امده .مقدار جریان عبوری از شمش است که طبق جداول در پست بعد انتخاب میشوند.
...
مقره نکته ی مهمی که دارد این است که سطح ولتاژ متناسب با ولتاژ مدار باشد . سطح عایقی مناسب با عایقی تابلو باشد . قادر به تحمل 50% نیروی اجسام باشد .(اجسام قرار گرفته بر روی مقره ).

آقا مرسی بابت اطلاعات مفیدت میگم این هایی که گفتید را کجا میشه پیدا کرد مربوط به کدوم درسه میشه منبع معرفی کنی برامون
 

moh3n_s

عضو جدید
11-کرونا چه تاثیری بر پارامتر های خط دارد؟ برای کاهش تلفات کرونا چه باید کرد . ؟

کرونا باعث تخلیه الکتریکی ناقص همراهه و افت ولتاژ خط را هم به همراه داره برای کاهش کرونا هم فکر کنم باید فاصله بین فازها را مناسب انتخاب کنند
 

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
با سلام
کرونا باعث به وجود آمدن هاله نورانی:)D!!) و صدا در اطراف هادی میشود
کرونا باعث افزایش تلفات و افت ولتاژ در خطوط انتقال میشه و در ولتاژ های 230 و 400 رخ میده (در 132 چندان مشهود نیست)
با خطوط باندل شده میشه این رخداد رو عوض کاهش داد;)
 

nutron

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
سوال :

یه موتور تکفاز راستگرد داریم . می خواهیم تبدیل به چپ گرد کنیم .
پیشنهاد شما چی هست ؟

مشخصات ظاهری :
- موتور تکفاز با راه اندازی تک خازنی .
- چهار سر سیم در جعبه کلمپ داریم ( فاز - نول - دو سر خازن )
- بدون سوئیچ گریز از مرکز .
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
سوال :

یه موتور تکفاز راستگرد داریم . می خواهیم تبدیل به چپ گرد کنیم .
پیشنهاد شما چی هست ؟

مشخصات ظاهری :
- موتور تکفاز با راه اندازی تک خازنی .
- چهار سر سیم در جعبه کلمپ داریم ( فاز - نول - دو سر خازن )
- بدون سوئیچ گریز از مرکز .

همین سوالو از استامون (استاد ماشین مخصوص) پرسیدم
به قول استادمون خازن باید الکترولیتی باشه و جای دوفاز عوض بشه :biggrin:
...
نمیدونم
...
http://www.iran-stu.com/f209/چپ-گرد-راست-گرد-موتور-تک-فاز-13373/

http://forum.kiantim.in/showthread.php?t=9855
 
آخرین ویرایش:

nutron

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
همین سوالو از استامون (استاد ماشین مخصوص) پرسیدم
به قول استادمون خازن باید الکترولیتی باشه و جای دوفاز عوض بشه :biggrin:
...
نمیدونم
...
http://www.iran-stu.com/f209/چپ-گرد-راست-گرد-موتور-تک-فاز-13373/

http://forum.kiantim.in/showthread.php?t=9855

ممنون
ولی استادت اشتباه کرده
تکفاز هست و با جابجایی جای دو فاز دور عوض نمیشه
قضیه پیچیده تر از این حرفاست

واقعااستادت اینو گفت ؟!!
 

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
سوال :

یه موتور تکفاز راستگرد داریم . می خواهیم تبدیل به چپ گرد کنیم .
پیشنهاد شما چی هست ؟

مشخصات ظاهری :
- موتور تکفاز با راه اندازی تک خازنی .
- چهار سر سیم در جعبه کلمپ داریم ( فاز - نول - دو سر خازن )
- بدون سوئیچ گریز از مرکز .

سلام
با عوض کردن جای فاز و نول هیچ تغییری در جهت گردش موتور تکفاز القائی اتفاق نمی افته!
چون جهت جریان سیم پیچی اصلی و کمکی بازهم هم جهت میشه
جهت گردش موتور زمانی عوض میشه که جهت جریان در سیم پیچی اصلی و کمکی خلاف هم بشه
 

nutron

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
سلام
با عوض کردن جای فاز و نول هیچ تغییری در جهت گردش موتور تکفاز القائی اتفاق نمی افته!
چون جهت جریان سیم پیچی اصلی و کمکی بازهم هم جهت میشه
جهت گردش موتور زمانی عوض میشه که جهت جریان در سیم پیچی اصلی و کمکی خلاف هم بشه

ممنون از همه دوستان ولی تمام مباحث تئوری محض هست .

برای اینکار مراحل زیر رو باید بررسی کرد :
- بررسی نوع راه انداز .
- تشخیص سیم پیچی های اصلی و راه انداز و در نهایت سر سیم ها در جعبه کلمپ

نوع راه انداز با توجه به عدم وجود سوئیچ . خازنی دائم کار هست
سر وته راه انداز و اصلی رو هم با اهم متر و با توجه به بیشتر بودن مقاوت اهمی سیم پیچ اصلی قابل تشخیص هست .

در این مرحله ما در خروجی چهار سر داریم. دو سر راه انداز و دو سر برق اصلی
نکته : باید بررسی کنید که ایا ایندو سیم پیچ از داخل اتصال دارند یا خیر
حالا باید از با روشی که دوستمون چند کامنت قبل لینکشو گذاشتن جای خازن رو عوض کنیم .
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
ممنون از همه دوستان ولی تمام مباحث تئوری محض هست .

برای اینکار مراحل زیر رو باید بررسی کرد :
- بررسی نوع راه انداز .
- تشخیص سیم پیچی های اصلی و راه انداز و در نهایت سر سیم ها در جعبه کلمپ

نوع راه انداز با توجه به عدم وجود سوئیچ . خازنی دائم کار هست
سر وته راه انداز و اصلی رو هم با اهم متر و با توجه به بیشتر بودن مقاوت اهمی سیم پیچ اصلی قابل تشخیص هست .

در این مرحله ما در خروجی چهار سر داریم. دو سر راه انداز و دو سر برق اصلی
نکته : باید بررسی کنید که ایا ایندو سیم پیچ از داخل اتصال دارند یا خیر
حالا باید از با روشی که دوستمون چند کامنت قبل لینکشو گذاشتن جای خازن رو عوض کنیم .
بله اقا استادمون گفتن و به بهونه زنگ خوردن موبایلشون از کلاس رفتن بیرون :d
یک موتور داریم که خازن دائم کار هست . اون دو سر ی که به خازن راه انداز وصل هست سیم پیچ کمکی هست و اونی که وصل نیست سیم پیچ اصلی...
اقا مواردی که در اونجا نیاز به موتور تک فاز چپ گرد راست گرد هست چیه؟؟؟ یعنی چند نمونه مثال میشه زد ؟؟؟
 

nutron

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
بله اقا استادمون گفتن و به بهونه زنگ خوردن موبایلشون از کلاس رفتن بیرون :d
یک موتور داریم که خازن دائم کار هست . اون دو سر ی که به خازن راه انداز وصل هست سیم پیچ کمکی هست و اونی که وصل نیست سیم پیچ اصلی...
اقا مواردی که در اونجا نیاز به موتور تک فاز چپ گرد راست گرد هست چیه؟؟؟ یعنی چند نمونه مثال میشه زد ؟؟؟

این موبایل نبود اساتید چجوری بچه ها رو دک می کردن ؟!
موارد استفاده تکفاز چپ گرد راست گرد کم نیست .
مثلا
ماشین لباسشویی
فن های دو طرفه تکفاز ( مثلا برای سیلو های کوچک که نیاز به تبادل دو طرفه هوا هست )
پنکه ها سقفی دو فصل ( دو دور دارند که قابلیت استفاده در زمستان و تابستان دارند )

همچنین به جاهایی برخورد می کنیم که باید دور موتور رو عوض کرد.
مثل موردی که برام پیش اومده برای ساخت نوع خاصی اره فلکه ای بود . هنگام ساخت متوجه شدم که با توجه به جهت
گردش موتور باید یا جای فولی ها رو کلا عوض کنم و یا اینکه یه بخش مکانیکی جدید به سیستم اضافه کنم. در صورتی که تنها با تغییر گردش موتور می تونم از همون سیستم بدون هیچ چیز اضافه ای استفاده کنم.
و یا موردی که برای یکی دوستانم در کارخانه پیش اومد و نیاز به تغییر دور پمپ سیال نوعی چیلر شد .
 

Similar threads

بالا