تاپيك سوال و درخواست (محل پاسخ گويي به نياز هاي اعضا)

tj88

عضو جدید
کاربر ممتاز
با سلام
در كتاب طباطبايي در جدول 3-5 با عنوان "ميزان مصرف آب وسايل بهداشتي مختلف بر حسب واحد مصرف F.U" ميزان مصرف آب وسايل بهداشتي مختلف وجود دارد. مثلا:

وان خصوصي2F.U.
دوش حمام عمومي4F.U.






ايا ميزانهاي توصيه شده براي هر وسيله ي بهداشتي براي مجموع آب سرد و گرم مصرفي است يا در هر مرحله از محاسبات آب سرد و گرم بايد اين ميزان ها جداگانه بصورت زير در نظر گرفته شود؟

ميزان مصرف آب سردميزان مصرف آب گرم
دوش حمام عمومي4F.U.4F.U.



فیکسچر یونیت ها به صورت جداگانه است ولی مثلا برای فلاش تانک سرویس فرنگی چون فقط آب سرد است یک بار حساب میشود البته نکته مهم ضریب همزمانی استفاده است که از دید مهندسی شما بر می آید اگر همه را بخواهی با هم جمع بزنی سایز لوله ها خیلی بالا میره مثلا برای آب روشوئی ها همه جا 16 میذارند
 

anishtain4

عضو جدید
با سلام
در كتاب طباطبايي در جدول 3-5 با عنوان "ميزان مصرف آب وسايل بهداشتي مختلف بر حسب واحد مصرف F.U" ميزان مصرف آب وسايل بهداشتي مختلف وجود دارد. مثلا:

وان خصوصي2F.U.
دوش حمام عمومي4F.U.






ايا ميزانهاي توصيه شده براي هر وسيله ي بهداشتي براي مجموع آب سرد و گرم مصرفي است يا در هر مرحله از محاسبات آب سرد و گرم بايد اين ميزان ها جداگانه بصورت زير در نظر گرفته شود؟

ميزان مصرف آب سردميزان مصرف آب گرم
دوش حمام عمومي4F.U.4F.U.



علیرضا جان می بینم که حسابی در حال کسب علم هستی. آفرین بر تو. شما بهتره که SFU=Supply Fixture Unite ها رو از آخر مبحث 16 نظام مهندسی بخونی. اونجا سه تا عدد برای هر وسیله ی بهداشتی نوشته. یکی برای آب سرد، یکی برای آب گرم، یکی هم برای مجموع آب سرد و گرم که مثلا جاهایی که پکیج دارن برای رایزر استفاده میشه. برای سایز لوله هم باید SFU رو از یه نمودار به GPM تبدیل کنی که همزمانی ها رو تو اون نمودار در نظر گرفته. اگه این همزمانی ها رو در نظر نگیری لوله یکی دو سایز بزرگتر میشه.

از اونجایی که آب سرد و گرم هر کدوم با یه لوله میاد تو محل استفاده پس باید جدا محاسبه کنی همه چیزش رو
 

alireza17203

عضو جدید
تا كسي مثل شما هست كه دلسوزانه جواب ميده آدم بايد قدر بدونه ديگه :)

خيلي ممنون بابت جواب.پس از مبحث 16 استفاده ميكنم
 

ali_e_p

عضو جدید
سوال در مورد موتورخانه

سوال در مورد موتورخانه

با سلام
ما در منزل موتورخانه مرکزی داریم هنگامی که شوفاژها را باز کرده ایم آب گرم مصرفی ولرم شده یعنی از گرمای آن کم شده به نظر شما علت این امر چی هست؟ با تشکر
 

ali_e_p

عضو جدید
با سلام ما در منزل موتور خانه داریم هنگامی که شوفاژ ها را باز کرده ایم آب گرم مصرفی ولرم شده (درجه آن پایین آمده) به نظر شما علت این امر چیست؟
 

anishtain4

عضو جدید
با سلام ما در منزل موتور خانه داریم هنگامی که شوفاژ ها را باز کرده ایم آب گرم مصرفی ولرم شده (درجه آن پایین آمده) به نظر شما علت این امر چیست؟

بهتره که برای آب گرم مصرفی و آب گرم گرمایشی دوتا دیگ جدا استفاده شه، احتمالا تو منزل شما از یکی استفاده میشه. بهترین کاری که الان میتونید انجام بدین اینه که مطمین بشید لوله ها کاملا عایق کاری شده.
 

anishtain4

عضو جدید
باید چیکار کرد از کجا شردع کنم ترم اخر تاسیساتم.

اگه اتوکد بلد نیستی اول از همه کار کن چون همه ی نقشه ها با اتوکد هستن. بعدش بشین یه سری مباحث مختلف مقررات ملی ساختمون رو بخون که حرفی برای گفتن داشته باشی. بعدش ببین کدوم قسمت تاسیسات می خوای فعالیت کنی؟
 

hfarzizadeh

عضو جدید
باسلام
رشته مرتبط باكد 410 هست

ضمنا پروانه اشتغال مي توني بگيري ولي فقط نظارت ميدن
 

bahare.h

عضو جدید
سلام
من ژورنالیست ماهنامه تهویه مطبوع هستم http://www.hvac.ir/matboo.aspx تصمیم دارم بخش هایی مثل معرفی پروژه،وضعیت آکادمیک تاسیسات در ایران، بازار کار تاسیسات در ایران و هر ایده ی جدید دیگری که به ذهن شما دوستان برسد را اضافه کنم. تقاضا دارم اگر از دوستان کسی تمایل به معرفی پروژه، پایان نامه، معرفی شرکت جدیدالتاسیس یا با سابقه اش و مصاحبه به عنوان یک فارغ التحصیل تاسیسات دارد. با من تماس بگیرد.
 

Mehdi In

عضو جدید
دوستان عزیزم!!
یک سوال فنی در مورد چیلر دارم و خیلی ذهنمو مشغول کرده!!! لطفا با پاسخ دادن به این سوال منو کمک کنید!!!
اگر بخواهیم دمای ورودی و خروجی چیلیر(آب چیلر) به ترتیب 12و 7 باشد آنگاه توانی که باید به چیلر داده شود تقریبا 150 کیلو وات خواهد بود . اما اگر دمای ورود و خروج به ترتیب 17 و 12 باشد آنگاه توان لازم برای اینکه دوباره اختلاف دمای 5 درجه سانتی گراد بدست آید 120 کیلو وات خواهد بود. به نظر شما چرا با اینکه در هر دو حالت 5 درجه آب ورودی به چیلر خنک شده است، اما وقتی دمای آب ورودی کمتر است، چیلر برای خنک کردن آن توان بیشتری را نیاز دارد؟؟؟
مرسی از اینکه جواب می دهید!!!

دوست عزيز اصطلاحي داريم به نام اثر تبريد كه مي شه مقدار حرارتي كه جرم مبرد از فضاي سرد شونده جذب مي كند. يعني اختلاف آنتالپي دو طرف اواپراتور، اگه آنتالپي دماهايي رو كه نوشتيد رو از توي نمودار استخراج كنيد مي بينيد كه اختلافشون يكي نيست.
از تقسيم ظرفيت چيلر بر اين اختلاف آنتالپي عددي بدست مي ياد كه مي شه دبي جرمي عبوري از اواپراتور
طبق فرمول زير مي تونيد متوجه بشيد كه چرا توانها در دو حالت يكي نيست.
ظرفيت چيلر بر حسب تن تبريد = دبي آب بر حسب گالن بر دقيقه ضرب در اختلاف دماي آب رفت و برگشت تقسيم بر عدد 24
 

Mehdi In

عضو جدید
با یه شرکت تهویه تماس بگیر!

وقتی جامداتی و تخصص شما این نیست نباید همچین انتظاری داشته باشن. اگه جایی اشتباه کنی اونوقت شما رو مقصر میشناسن

من بعيد مي دونم شركت ها جوابتون رو بدن،‌ كارتون شرايط خاص مي خواد و بايد طراحي دقيق انجام بشه، اين يه كار تحقيقاتي هستش و بايد به مراكز تحقيقاتي يا دانشگاهي مراجعه كنيد.
 

Mehdi In

عضو جدید
باید چیکار کرد از کجا شردع کنم ترم اخر تاسیساتم.

اولا كه خوشحال باش كه داري از اين رشته فارغ التحصيل مي شي، تاسيسات دنياي بزرگي داره، سعي كن هميشه به روز باشي. شاخه هاي تاسيسات بسيار متنوع هستش، هم مي توني كار صنعتي و پايپينگ انجام بدي، هم مي توني بيوفتي تو كار ساختمون كه من دومي رو پيشنهاد مي كنم. توي كار تاسيسات ساختمون مي توني بري فروش و بازاريابي كه پول و كلاس داره ولي كارش علمي نيست. مي توني كار طراحي كني كه دست كمه، مي توني كار پيمانكاري كني كه آسونه، مي توني كار تعمير نگهداري كني كه سختي كار داره و با همه جوانب تاسيسات آشنا مي شي
موفق باشي
 

Mehdi In

عضو جدید
با سلام
ما در منزل موتورخانه مرکزی داریم هنگامی که شوفاژها را باز کرده ایم آب گرم مصرفی ولرم شده یعنی از گرمای آن کم شده به نظر شما علت این امر چی هست؟ با تشکر

چند تا دليل مي تونه داشته باشه
1- مشعلت كوچيكه
2- ظرفيت ديگت پائينه
3- منبع كويليت كوچيكه
4- اگه شير سه راهه اتوماتيك دارين شايد اون مشكل داشته باشه
آسون ترين راه فعلا اينه كه لوله ها رو عايق كني اگه عايق نيستن
 

Mehdi In

عضو جدید
سلام
کسی می تونه یه فرمول برا محاسبه دمای حباب تر اینجا بزاره

:)

دماي حباب تر فرمول نداره، چون ماهيتش دماست. عين اين مي مونه كه بگي يكي با فرمول حساب كنه ساعت چنده!
وقتي دماسنج رو داخل اتاق مي زاري دماي هواي خشك رو بهت مي ده، حالا اگه يه حوله يا پارچه خيس دور دماسنج بپيجي دماي حباب تر رو نشون مي ده، ولي در كل نموداري داريم به نام سايكرومتريك كه با داشتن دو تا از مشخصه هاي هوا مي توني بقيه رو به دست بياري
 

Mehdi In

عضو جدید
سلام دوستان
بنده می خواستم بدونم نحوه محاسبه یک فواره معمولی چطوریه مثلا می خوایم یک استخر بزنیم که داخلش یک فواره باشه و این فواره آب رو تا مثلا ارتفاع2متر بفرسته.نحوه انتخاب پمپ و... رو می خواستم.با تشکر


خوب اولا سيستم فواره سيركوله هستش و نبايد با نوع طراحي آب مصرفي ساختمون اشتباه گرفته بشه
1- طول لوله كشي از محل پمپ تا خروجي آخرين فواره رو حساب كنيد و ضرب در 1.5 براي اتصالات بر حسب متر
2- ارتفاع خروجي فواره از محل ورودي پمپ به لوله بر حسب متر
جمع اين دو عدد به اضافه 2 متر پرتاپ آب مي شه هد پمپ بر حسب متر آب
براي دبي هم بايد ببينيد چند تا فواره داريد و خروجي ها چه سايزي هستن (اكثرا 2/1 اينچ هستن) مي تونيد از نمودار طباطبائي براي لوله هاي آب بهداشتي استفاده كنيد و براي اين سايز و سرعت نرمال 4 فوت بر ثانيه مي شه حدود 2.5 گالن بر دقيقه، اين عدد ضرب در تعداد فواره ها مي شه دبي پمپ
در نهايت موقع اجرا با باز و بسته كردن شير هاي گازي نصب شده روي خروجي فواره ها مي شه ارتفاع ها رو يكي كرد و يا به دلخواه تغيير داد.
 

Mehdi In

عضو جدید
سلام..میخواستم بدونم واسه یه سالن سخنرانی با ظرفیت 100 نفر از چه نوع وسیله سرمایش و گرمایش استفاده میکنن وچرا؟به اقلیم هم ربط داره؟مثلا تو اقلیم یزد...ممنون


بهترين و كاملترين سيستم هواساز تك زونه با كويل گرمايش و سرمايش هستش. براي انتخاب اين دستگاه بايد ابتدا بار حرارتي و برودتي فضا حساب بشه (چون معماري هستيد توضيح مي دم) و اين بار رابطه داره با دماي طرح خارج و تعداد نفرات داخل سالن. به اين راحتي هم نمي شه گفت هواساز بايد چه ظرفيتي داشته باشه و بايد حساب بشه
كانال كشي برگشت كه روي ديوار و در ارتفاع 10 تا 30 سانت از كف. بعضي جاها توصيه كردن دريچه برگشت زير صندلي ها نصب بشه كه به نظر من كار مسخره اي هستش.
اگه ارتفاع سالن اجتماعات بالاي چهار متر باشه اصولا از دريچه ورودي نازلي استفاده مي كنن كه طول پرتاپ داشته باشه يا دريچه ورودي رو روي ديوار عقبي سالن نصب مي كنن كه اون هم باز بستگي به طول سالن داره.
مهمترين مسئله تو كنترل دما هم اينكه چون جمعيت بالاست بايد روي كانال برگشت سنسور دي اكسيد كربن نصب بشه تا بتونه با بالا رفتن دي اكسيد كربن دمپر ورودي باز و برگشت به همون نسبت بسته بشه
 

Persian.Mech

عضو جدید
سلام دوستان
من یک مشکلی داشتم

ساختمون ما 20 واحد هست ... ما طبقه پنجم هستیم ... مشکل اینجاست که همسایه ها روزها موتور خونه رو خاموش می کنند ( اصفهانی جماعت ) شبا روشن .. سر همین قضیه رادیاتور من هوا میگیره و نیاز به هوا گیری پیدا میکنه ... من خیلی مشکل دارم با این موضوع ... لطفا راه حلی ارایه کنید ...
 

محـسن ز

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
سلام دوستان
من یک مشکلی داشتم

ساختمون ما 20 واحد هست ... ما طبقه پنجم هستیم ... مشکل اینجاست که همسایه ها روزها موتور خونه رو خاموش می کنند ( اصفهانی جماعت ) شبا روشن .. سر همین قضیه رادیاتور من هوا میگیره و نیاز به هوا گیری پیدا میکنه ... من خیلی مشکل دارم با این موضوع ... لطفا راه حلی ارایه کنید ...
اگر سيستم موتور خانه شما منبع انبساط دارد نبايد اين اتفاق بيفتد ممكن است سيستم موتور خانه شما بسته باشد كه اين اتفاق مي افتد و چاره راه آن اين هست فشار اب ورودي به منبع تحت فشار سيستم بالا رود كه با تنظيم شير فشار شكن ورودي اب منبع اين كارانجام شدني هست
در صورتيكه سيستم شوفاژ شما باز يا داري منبع انبساط مي باشد موارد ذيل را چك كنيد
سيستم كاملا هواگيري نشده است در زمان خاموش شدن پمپ هواي موجود در سيستم به بالاترين نقطه منتقل مي شود كل سيستم بايد هواگيري شود
يكي لوله هاي رفت و برگشت به منبع انبساط ممكن است مسدود شده باشد وتشخيص ان اين است كه اب درون منبع انساط زمان روشن بودن موتور خانه و پمپ ولرم يا سرد مي باشد
ومورد اخر و خيلي به ندرت اتفاق مي افتد اينكه سطح منبع انبساط از سطح رادياتور هاي بالاترين طبقه پائين تر باشد
 

stefan0

عضو جدید
آقا یکی برای محاسبه بار سرمایش q1در کتاب طباطبایی می تونه راهنمایی کاملتر همراه با یه مثال واضح بگه منظورم بار تشعشعی از پنجره هستش چطوری باید سایه رو حساب کنیم.خصوصا قسمت محاسبه وزن واحد کف وفرمول های مربوطش،حرارت اکتسابی خورشید
 

stefan0

عضو جدید
ش

ش

خوب اولا سيستم فواره سيركوله هستش و نبايد با نوع طراحي آب مصرفي ساختمون اشتباه گرفته بشه
1- طول لوله كشي از محل پمپ تا خروجي آخرين فواره رو حساب كنيد و ضرب در 1.5 براي اتصالات بر حسب متر
2- ارتفاع خروجي فواره از محل ورودي پمپ به لوله بر حسب متر
جمع اين دو عدد به اضافه 2 متر پرتاپ آب مي شه هد پمپ بر حسب متر آب
براي دبي هم بايد ببينيد چند تا فواره داريد و خروجي ها چه سايزي هستن (اكثرا 2/1 اينچ هستن) مي تونيد از نمودار طباطبائي براي لوله هاي آب بهداشتي استفاده كنيد و براي اين سايز و سرعت نرمال 4 فوت بر ثانيه مي شه حدود 2.5 گالن بر دقيقه، اين عدد ضرب در تعداد فواره ها مي شه دبي پمپ
در نهايت موقع اجرا با باز و بسته كردن شير هاي گازي نصب شده روي خروجي فواره ها مي شه ارتفاع ها رو يكي كرد و يا به دلخواه تغيير داد.

مرسی از پاسخ شما بلاخره یکی جواب ما رو درست و حسابی داد
 

alireza17203

عضو جدید
تبديل واحد

تبديل واحد

با سلام

تبديل واحد مقاومت حرارتي SI به انگليسي چيست؟ ( m^2*k/W) به (ft^2*hr*F/Btu)
 

stefan0

عضو جدید
با سلام

تبديل واحد مقاومت حرارتي SI به انگليسي چيست؟ ( m^2*k/W) به (ft^2*hr*F/Btu)
سلام:
btu رو در این عدد ضرب کنید5.678 با توجه به کتاب راهنمای جیبی ashrae البته در کتاب نکته ای نوشته مبنی بر این که مقادیر تبدیل شده تا 3یا4رقم اصلی گرد می شوند که برای اغلب کاربردها از دقت کافی برخوردار است.
 

hasan59

عضو جدید
مشکل در نصب شیرهای موتوری

مشکل در نصب شیرهای موتوری

من میخام یک شیر سه راهه موتوری نصب کنم. این شیرها بصورت عمودی یا افقی باید نصب شود. لطفا بگویید به چه دلیل .ممنونم
 

alireza17203

عضو جدید
با سلام

در يك ساختمان مسكوني چند طبقه كه پاركينگ و راهرو(راه پله) باهم در ارتباط هستند:

1- آيا دماي هردو را يكسان در نظر ميگيرند؟
2- براي محاسبه ي دماي پاركينگ و راهرو در تابستان و زمستان آيا انها را برابر با دماي خارج ميگيرند يا به روش محاسبه ي دماي فضاي گرم و سرد نشده ي مجاور عمل ميكنند؟
 