سوال- مبدل حرارتی

saaraaa

عضو جدید
سلام دوستان
من تو تبلیغ یکی از این شرکتای واردکننده مبدل صفحه ای خوندم که نوشته بود میشه اینا رو به جای اواپراتور و کندانسور تو چیلر به کار برد، کسی میتونه راجبش به من توضیح بده؟
 

anishtain4

عضو جدید
سلام دوستان
من تو تبلیغ یکی از این شرکتای واردکننده مبدل صفحه ای خوندم که نوشته بود میشه اینا رو به جای اواپراتور و کندانسور تو چیلر به کار برد، کسی میتونه راجبش به من توضیح بده؟

خوب اواپراتور و کندانسور هم مبدل هستن دیگه! البته معمولا از مبدل های صفحه ای برای اواپراتور چیلر استفاده میشه چون کندانسور دبی خیلی بیشتری داره و هزینه ی پمپ و مبدل خیلی بالا میره. من به شخصه از مبدل های صفحه ای تو چیلر خاطره خوشی ندارم. یه چیلر از مک کوی خریده بودیم که افت فشار اواپراتور رو تو کاتالوگ زده بود 20 کیلو پاسکال به ازای دبی 17.8 متر مکعب، اما بعد از کلی دردسر دیدیم که با دبی 12 متر مکعب افت فشارش 200 کیلو پاسکال هست، البته از قبل می شد حدس زد و من به مک کوی گفتم افت فشار این چیلر حداقل 300 کیلو پاسکال هست، ولی گوش ندادن. کلا خیلی شرکت مزخرفی بود و هنوز هم باهاشون مشکل داریم
 

AMIRALI.R

عضو جدید
نظر

نظر

سلام دوستان
من تو تبلیغ یکی از این شرکتای واردکننده مبدل صفحه ای خوندم که نوشته بود میشه اینا رو به جای اواپراتور و کندانسور تو چیلر به کار برد، کسی میتونه راجبش به من توضیح بده؟
سلام دوست عزیز.
اواپراتور و کندانسور هم مثل مبدل حرارتی کارشون انتقال حرارت از سیالی به سیال دیگه است پس میشه بجای اونا از مبدل حرارتی صفحه ای استفاده کرد که با توجه به مشخصات کاری چیلر باید مبدل مناسب رو واسش محاسبه کرد و ساخت.
الان تو کشور مبدل صفحه ای رو دارن راحت تولید میکنند پس جایگزینیش به دور از انتظار هم نبوده.
فقط نکته مهم بحث کاهش هزینه در این بخش.
 
آخرین ویرایش:

saaraaa

عضو جدید
خوب اواپراتور و کندانسور هم مبدل هستن دیگه! البته معمولا از مبدل های صفحه ای برای اواپراتور چیلر استفاده میشه چون کندانسور دبی خیلی بیشتری داره و هزینه ی پمپ و مبدل خیلی بالا میره. من به شخصه از مبدل های صفحه ای تو چیلر خاطره خوشی ندارم. یه چیلر از مک کوی خریده بودیم که افت فشار اواپراتور رو تو کاتالوگ زده بود 20 کیلو پاسکال به ازای دبی 17.8 متر مکعب، اما بعد از کلی دردسر دیدیم که با دبی 12 متر مکعب افت فشارش 200 کیلو پاسکال هست، البته از قبل می شد حدس زد و من به مک کوی گفتم افت فشار این چیلر حداقل 300 کیلو پاسکال هست، ولی گوش ندادن. کلا خیلی شرکت مزخرفی بود و هنوز هم باهاشون مشکل داریم
خب به نظر منم رسید که افت فشارش باید خیلی زیاد باشه، بعد کلن منطقی به نظرم نرسید ولی خب فکر کردم شاید ضریب شکستا رو تغییر دادن یا کاری کردن که بتونن بخشی از افت فشار رو جبران کنن، در مورد مک اوی هم در همین حد باهاتون ابراز همدردی کنم که قراره یه قطعه واسه یه دستگاهی که ازشون خریدیم واسه ما بیارن بیش از نه ماهه که منتظریم، یکی از اذیت کن ترین شرکتاییه که تا حالا دیدم
 

محـسن ز

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
اگه از مبدل صفحه اي بجاي كندانسور استفاده بشه اون وقت سختي اب و رسوب چه بلايي سرش مياره همين جوري كندانسورهاي معمولي باكلي مشكل روبه رو ميشن چه برسه به صفحه اي ....ايا سختي گيرهاي الكترونيكي ميتوانند مشكلي رو حل كنند
 

anishtain4

عضو جدید
خب به نظر منم رسید که افت فشارش باید خیلی زیاد باشه، بعد کلن منطقی به نظرم نرسید ولی خب فکر کردم شاید ضریب شکستا رو تغییر دادن یا کاری کردن که بتونن بخشی از افت فشار رو جبران کنن، در مورد مک اوی هم در همین حد باهاتون ابراز همدردی کنم که قراره یه قطعه واسه یه دستگاهی که ازشون خریدیم واسه ما بیارن بیش از نه ماهه که منتظریم، یکی از اذیت کن ترین شرکتاییه که تا حالا دیدم

برای راه اندازی چیلر می گفتن باید فلومتری بشه، بعد یه دونه فلومتر آلتراسونیک (که 1350 دلار بیشتر نیست) بیشتر ندارن تو کل ایران (مثل اون بنده خدایی که ریش تراشو میبره سربازی کل ده پشمالو میشن) چند وقت معطل بودیم که رفته مشهد یه چیلر اونجا راه اندازی کنه!!!!! شرکتی که چیلرهاش به طور متوسط بالای 100 میلیون در میاد برای یه ساختمون
 

anishtain4

عضو جدید
اگه از مبدل صفحه اي بجاي كندانسور استفاده بشه اون وقت سختي اب و رسوب چه بلايي سرش مياره همين جوري كندانسورهاي معمولي باكلي مشكل روبه رو ميشن چه برسه به صفحه اي ....ايا سختي گيرهاي الكترونيكي ميتوانند مشكلي رو حل كنند

منظورتون از سختی گیر الکترونیکی همون مغناطیسی هست؟ سختی گیر مغناطیسی خیلی کمک می کنه ولی رسوب ها رو از آب خارج نمی کنه، فقط یون های آب رو مرتب می کنه. اگه امکانش باشه باید یه سختی گیر تو موتورخونه اضافه کنید. قبل از چیلر هم باید یه گرید بزارید که خیلی کمک می کنه. تا جایی که من دیدم بیشتر مشکل اواپراتور یا کندانسور از اونجایی ناشی میشه که مجری بعد از جوشکاری مذاب های جوش رو از تو لوله در نمیاره و تا یه سری از مبدل عبور کنن حسابی اون رو خراب می کنن
 

AMIRALI.R

عضو جدید
در مورد سختی آب که قبل از ورودی به چیلر یا کلا آب مصرفی برای سرمایش و گرمایش سختی گیر میزارن که هزینه هارو میبره بالا اما یکی از روشهای مورد استفاده در حال حاضر و در مورد رسوب گیری هم که بعد از مدت معلوم کاری که در ایران رعایت نمیشه(اینجا تا 2برابر مدت زمان کاری هم بهش توجه نمیشه) چیلر از مدار خارج میشه و با روش های رایج مثل جت آب مبدل داخلش تمیز میشه.


همیشه سعی کن مثل رودخونه باشی
 

anishtain4

عضو جدید
در مورد سختی آب که قبل از ورودی به چیلر یا کلا آب مصرفی برای سرمایش و گرمایش سختی گیر میزارن که هزینه هارو میبره بالا اما یکی از روشهای مورد استفاده در حال حاضر و در مورد رسوب گیری هم که بعد از مدت معلوم کاری که در ایران رعایت نمیشه(اینجا تا 2برابر مدت زمان کاری هم بهش توجه نمیشه) چیلر از مدار خارج میشه و با روش های رایج مثل جت آب مبدل داخلش تمیز میشه.

احتیاج نیست سختی گیر رو قبل از چیلر بزارید، قبل از پر کن بزارید که هزینه ی اضافی هم نداره. مغناطیسی هم که افت فشار اضافی نداره
 