تابلوهای بانک خازن

jalilianfar

عضو جدید
همانطور که می دانید تابلوهای بانک خازن در صنعت برق بسیار پر کاربرد هستند.از طرفی اهمیت اصلاح ضریب توان (کسینوس فی)،و از طرفی کاهش هزینه های مربوطه و مزایایی که استفاده از این تابلوها برای مصرف کنندگان در پی دارد آنها را وادار به استفاده از تابلوهای بانک خازن در سیستمهای خود کرده است.
از اینرو برای دوستانی که علاقه مند به کسب اطلاعات فنی و مفید در این زمینه هستند، توضیحاتی در بارهء اینکه چرا خازن استفاده میکنیم و خازن گذاری چه فوایدی میتواند برای سیستم ما به همراه داشته باشد برای انها در این پست گذاشته ام به همراه ارایه دو مطلب در این زمینه ،یک هندبوک فارسی که درباره مفهوم ودلایل اصلاح ضریب توان است که هندبوک شرکت المانی فراکوه است.مطلب اخر هم در باره معرفی تجهیزات میرا کننده جریان ضربه ای (
Inrush Current)بانک های خازن و نحوه محاسبه انها است که این مطلب هم برای شرکت المانی(Epcos) میباشد و به زبان لاتین است.این دو مطلب در پایان توضیحات این پست میباشد.
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]چرا خازن؟[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]اغلب دستگاه ها و مصر ف کنندگان الکتریکی برای انجام کار مفید نیازمند مقداری توان راکتیو برای مهیا کردن شرایط لازم برای انجام کارمی باشند به عنوان مثال موتورهای الکتریکی AC برای تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی، نیازمند تولید شار مغناطیسی در فاصله هوایی موتور هستند. ایجاد شار تنها توسط توان راکتیو امکان پذیر و با افزایش بار مکانیکی موتور مقدار توان راکتیو بیشتری مصرف می گردد.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]عمدۀ مصر ف کنندگان انرژی راکتیو عبارتند از:[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]1) سیستمهای الکترونیک قدرت[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]الف) مبد لهای (Rectifiers) AC/DC[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]ب ) مبد لهای (Inverters) DC/AC[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]ج ( مبد لهای (Converters) AC/AC [/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]د( چاپرها(Choppers) [/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]2 ) مصر ف کنندگان یا تجهیزاتی که دارای مشخصه غیر خطی هستند.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]3 ) مصر ف کنندگانی که در شکل موج ولتاژ محل تغذیه خود اعوجاج (هارمونیک) ایجاد می نمایند.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]4 ) متعاد ل سازهای بارهای نامتعادل[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]5 ) تثبیت کنند ه های ولتاژ[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]6 ) کور ه های القایی[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]7 ) کور ه های قوس الکتریکی[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]8 ) سیستمهای جوش کاری DC ، AC[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]هما نگونه که ذکر شد مصرف انرژی راکتیو اجتناب ناپذیر است.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]انتقال انرژی راکتیو، انتقال جریان الکتریکی است و انتقالش نیازمند به کابل با سطح مقطع بزرگتر، دکل های فشارقوی مقاو متر و در نتیجه هزینه های مازاد است. همچنین افزایش تلفات الکتریکی و کاهش راندمان شبکه را نیز به همراه دارد. در مواردی مانند کاربردهای الکترونیک قدرت و متعادل سازی بارهای نامتعادل حتی انتقال انرژی راکتیوهم کارساز نبوده و باید انرژی در محل تولید گرد[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]خازن اصطلاحاً تولید کنندۀ انرژی راکتیو است، اما خازن توان راکتیو تولید نکرده بلکه مصر ف کنندۀ آن نیز می باشد.فقط در زمانی که القاگر انرژی راکتیو در خود ذخیره می نماید (از شبکه میکشد) خازن، انرژی ذخیره شدۀ خود رابه شبکه تحویل می دهد و در زمانی که القاگر انرژی ذخیره شد ه اش را به شبکه پس می دهد خازن از شبکه انرژی میکشد. حال اگر القاگر و خازن در کنار هم قرار گیرند، هنگامی که خازن انرژی میدهد القاگر آن انرژی را میگیرد و زمانی که خازن انرژی می گیرد القاگر انرژی میدهد که موجب تعادل انرژی بین القاگر و خازن گشته،تبادل انرژی بین مصر ف کننده و شبکه صورت نمی گیرد.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]تثبیتولتاژ[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]مورد استفادۀ دیگر خازن (انرژی راکتیو) تثبیت ولتاژ محل تغذیه بار است. افزایش بار به معنی افزایش دامنه جریان کشیده شده از شبکه و ازدیاد افت ولتاژ در محل تغذیه است. برای کاهش افت ولتاژ سه راه حل وجود دارد:[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif] 1) تقویتشبکه[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]تقویت شبکه به معنای کاهش امپدانس معادل شبکه در محل تغذیه میباشد. انجام این مهم با افزایش ولتاژ شبکه ویا تغذیه چند سویه بار امکان پذیر است که برای اکثر مصرف کنندگان این کار امکان پذیر نیست.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]2) کاهشبار[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]افت ولتاژ بیش از حد مجاز را با تقلیل دادن بار و یا تنظیم توالی زمانی بهره برداری دستگاه ها می توان جبران نمود.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]3) استفادهازخازن[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]با تزریق کردن Q وار توان راکتیو به شبکه در محل مصرف ولتاژ ازU 1 بهU 2 افزایش می یابد،با استفاده از این ویژگی می توان به تثبیت ولتاژ پرداخت.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]ذکر این مساله بسیار حائز اهمیت است که تثبیت ولتاژ و تنظیم ضریب توان، به صورت همزمان امکا ن پذیر نیست.
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] اثرنحوۀاتصالبرمشخصاتمجموعه[/FONT]
[/FONT]

[FONT=arial, helvetica, sans-serif]توان راکتیو خازن و مقدار مؤثر جریانی که هنگام اتصال خازن به شبکه، از شبکه به سمت خازن جاری میگردد به نحوه اتصال خازن و ولتاژ محل نصب و ظرفیت خازن به شبکه بستگی دارد.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]از جمله مشخصات خازن ولتاژ نامی، جریان نامی، و توان راکتیو خازن است، طبق استاندارد:[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]بر اساس استاندارد ولتاژی است که خازن آن را به طور دائمی و بدون صدمه دیدن تحمل می کند [/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]ولتاژنامیUnبر اساس استاندارد جریانی است باشد که خازن در ولتاژ و فرکانس نامی از شبکه می کشد[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]جریاننامیInمیزان توان راکتیو خارن، در ولتاژ و فرکانس نامی است[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]توانراکتیونامیQnتمامی خاز نها به صورت تک فاز ساخته می شوند. در ولتاژهای پایین خازن ها سه فاز و به صورت مثلث به هم متصل میشوند.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]در ولتاژهای بالا به دلیل مشکلات ایزولاسیون، و در ظرفیت های زیاد به دلیل مشکلات انـتقال حرارت وخنک سازی خازن، خاز نها به صورت تکفاز ساخته می شوند. اتصال خازن های تکفاز به دو صورت اتصالات ستاره و یا مثلث امکا ن پذیر است و بــسته به نوع اتصال، جریــا نهای متفاوتی از شبکه می کشند.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]به عنوان مثال می توان سه خازن 10 کیلووار، 400 ولت را به صورت ستاره به هم متصل کرد و یا سه خازن 10کیلووار، 400 ولت را به صورت مثلث به هم وصل کرد. در این دو حالت اخیر هر دو بانک توان راکتیو یکسانی رابه شبکه تحویل داده، جریان یکسانی از شبکه می کشند ولی جریان عبوری از هر خازن در دو حالت برابر نیست. باذکر مثالی به بررسی اثر نحوه اتصال خازن های تک فاز، در مقدار قدرت راکتیو بانک خازنی حاصل می پردازیم:[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]سه عدد خازن تک فاز 10 کیلووار، 400 ولت یک بار به صورت مثلت و یک بار به صورت ستاره به شبکه متصل میشوند.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]فرکانس شبکه = 50 هرتز ولتاژ شبکه = 400 ولت[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]جریان نامی خازن = 25 آمپر توان راکتیو نامی خازن = 10 کیلو[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]

[FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] اتصال ستاره[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]اتصالمثلث[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]جریان هر خازن[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]14/4 آمپر[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]25 آمپر[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]جریان کل کشید هشده از شبکه[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]14/4 آمپر[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]43 آمپر[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]توان راکتیو تحویلی به شبکه[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]10 کیلووار[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]30 کیلووار[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]
[/FONT]

[FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]ضریبتوان[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]ضریب توان، معیار برای سنجش میزان توان راکتیو مورد نیاز دستگاه مصر ف کنندۀ برق، برای انجام تبدیل انرژی م یباشد، ضریب توان براساس تعریف نسبت توان اکتیو مورد نیاز به کل توان الکتریکی تعریف می گردد و همیشه بین 1- و1 تغییر می کند از 1+ الی 0 برای بارهای القایی و از 0 الی 1- برای بارهای خازنی میباشد.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]با اتصال خازن به بار، ضریب قدرت کل مجموعه مصرف کننده و خازن تغییر می کند چرا که بخشی از انرژی راکتیومورد نیاز مصر ف کننده را خازن تأمین میکند و تنها باید جزء باقیمانده را از شبکه دریافت کند.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]مکانیسمعملکردخازن[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]در یک مصر ف کنندۀ الکتریکی پس فاز با زاویه فاز جریانی که از شبکه کشیده میشود شامل دو جزء اکتیوI p و راکتیو Iq است ا گر خازنیبه دو سر مصرف کننده متصل نماییم خازن جریان راکتیوی برابرIC از شبکه میکشد که در خلاف جهت جریان راکتیو باراست. لذا جریان راکتیوی که توسط مجموعه مصر ف کننده و خازن از شبکه کشیده می شود به انداز ۀIC کاهش می یابد و به مقدار( IQ IC ) میرسد.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif] با اتصال خازن به بار، ضریب قدرت کل مجموعه مصرف کننده و خازن تغییر می کند چرا که بخشی از انرژی راکتیومورد نیاز مصر ف کننده را خازن تأمین میکند و تنها باید جزء باقیمانده را از شبکه دریافت کند[/FONT]
 

barghghodrat.ir

عضو جدید
تابلوسازی درصنعت برق یکی از پرکاربردترین موضوعات دراین رشته می باشد . هرکارگاه یا کارخانه صنعتی به مجموعه های ساده یا گسترده از تابلوهای برق نیازمند است بنابراین آشنایی با تکنولوژی ساخت تابلو برق برای هر مهندس برق ضروری است



آشنایی با فرایند ساخت تابلوهای برق دانلود رایگان

http://barghghodrat.ir/images/stories/download/tablo2.zip

منبع
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

amirkanaani

عضو جدید
جدولي وجود داره كه از روي اون مقدار خازن مورد نياز براي هر نوع الكتروموتور مشخص شده باشه تا هر بار نياز به محاسبه نباشه . من ميخوام يه الكترومتور 50 اسب رو اصلاح كنم از چه خازني بايد استفاده كنم ؟؟
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
جدولي وجود داره كه از روي اون مقدار خازن مورد نياز براي هر نوع الكتروموتور مشخص شده باشه تا هر بار نياز به محاسبه نباشه . من ميخوام يه الكترومتور 50 اسب رو اصلاح كنم از چه خازني بايد استفاده كنم ؟؟
نمیدونم پاسخ من رو خوندید یا نه... اما شما پلاک موتور رو نگاه میکنی... یه عددی با واحدVAیا با cosfi رو نوشتن ... برای اصلاح حتما به یکی از این دو ...یا جریان نامی که با واحدAنوشتن نیازه....؟؟؟ شما بگو ... من هم بهتون میکم.
 

hamidmahdipoor

عضو جدید
سلام مهندسین عزیز
یک خازن 25کیلو وار از یک شرکت موجود است که بر اثر هارمونیک میسوزه میخواستم یک راکتور برای خازن طراحی کنم تا نسوزه لطفا کمکم کنید متشکرم
 

mohamad_63

عضو جدید
سلام مهندسین عزیز
یک خازن 25کیلو وار از یک شرکت موجود است که بر اثر هارمونیک میسوزه میخواستم یک راکتور برای خازن طراحی کنم تا نسوزه لطفا کمکم کنید متشکرم

شما میتونی به جای خازن 25 از خازنهای 10 دو عدد و یک عدد 5 استفاده کنی.با رگولاتور
 

mahdi2547

عضو جدید
سلام
خسته نباشید
چند تا سوال داشتم
چطور میشه فهمید که تابلو خازن کار میکنه یا نه؟
چطور میشه فهمید تابلو روشنه یا خاموش ؟
چطور میشه فهمید که رگولاتور سالمه یا نه؟
ممنون
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
سلام
خسته نباشید
چند تا سوال داشتم
چطور میشه فهمید که تابلو خازن کار میکنه یا نه؟
چطور میشه فهمید تابلو روشنه یا خاموش ؟
چطور میشه فهمید که رگولاتور سالمه یا نه؟
ممنون
سلام
اگر از نحوه ی صحیح کار کردن بانک خازن میخوای بدونی میتونی از یک دستگاه اندازه گیری که معمولا تمام تابلو ها دارن استفاده کنی مثلا کسینوس فی متر...اگر ضریب قدرت نشان داده شده در دستگاه نزدیک یا همان ضریب قدرتی بود که شما انتظار داشتی بانک خازن به درستی کار میکنه ..
زمانی که به ازای بار بیشتر رگولاتور پله ای را وارد مدار نکند ...
برای تست میتونی از این روش استفاده کنی :
تمام مصرف کننده ها رو تک تک روشن میکنی و هر بار با اضافه کردن بار ضریب قدرت رو چک میکنی . اگر به ازاری مصرف کننده ای که شما وارد مدار کردی رگولاتور عمل نکنه و پله ای از بانک رو وارد مدار نکنه مسلما ضریب قدرت کاهش پیدا میکنه .
این یک روش .
تابلو روشنه یا خاموش؟:surprised:

خب مسیر ورودی برق به تابلو رو چک کن . مثلا با یک امپر متر انبری .ببین جریانی عبور میکنه؟!
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
محاسبه بانک خازن با
excel
.
 

پیوست ها

  • Capacitor_Calculations.rar
    1.4 مگایابت · بازدیدها: 0
Similar threads

Similar threads

بالا