چاه ارت

i.farzad

عضو جدید
با سلام
الان با توجه به خشکسالی که در ایران ایجاد شده و مخصوصا در جنوب کشور و عدم رطوبت کافی خاک و مشکل بالا رفتن ولتاژ چاههای ارت و ایجاد مشکل در تجهیزات الکترونیکی چه راه حلی را برای بهبود وضعیت پیشنهاد می کنید؟
با تشکر فراوان از دوستان گرامی
 

rashidishahram

مشاور صنعت برق
برای محاسبات مجدد ارتینگ، بایستی مقدار مقاومت خاک توسط آزمایشگاه مکانیک خاک اندازه گیری شده و بر مبنای آن دوباره محاسبات انجام شود تا تعداد راد یا مش یا و ... انتخاب شده و با مقایسته سیستم موجود به آن اضافه گردد.
یا از شرکتهای تامین کننده تجهیزات ارتینگ مواد کاهش دهنده مقاومت خاک بخرید و در محل چاه بریزید.
 

محـسن ز

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
با سلام
من در بعضی مواقع دیده ام دو چاه بافاصله میکنند وآنها را تجهیز بعدبه هم وصل میکنند
 

yosofvand

عضو جدید
شما مي تونيد يه چاه ارت با فاصله حداقل سي متر از چاه قبلي حفر كنيد و دو چاه را با هم موازي كنيد البته براي چاه جديد از دوغاب بنتونيت استفاده كنيد كه مي تونه مقدار خيلي زيادي آب رو جذب خودش كنه و نگهداره .
 

ses

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
پاسخ

پاسخ

به نظر من یک لوله پولیکای 3اینچ روداخل چاه بزار وبدنه لوله رو سوراخ سوراخ کن
بع از بالا داخل لوله آب بریز این کار رایجه وجواب داده اگ می خوای زنگ بزن واسه جزییات بیشتر
09357370848
محمدپور
 

rashidishahram

مشاور صنعت برق
نظر همه دوستان درسته و همش هم احتمالا جواب می ده ولی یادتون باشه روش کار مهندس باید مهندسی باشه نه فقط احتمال. احتمال جایی خوبه که با روش مهندسی نتونیم عمل کنیم.
 

i.farzad

عضو جدید
راستی من یک سوال دیگه هم دارم.به نطر شما اگر چاه ارت ما در شرایط ایده آل باشد می شود به جای خط نول ازش استیفاده کرد؟
 

rashidishahram

مشاور صنعت برق
خوب بستگی به نوع طراحی و محل استفاده داره؟ این مسئله بر می گرده به زمین الکتریکی و زمین حفاظتی و نوع سیستمی که شما انتخاب می کنید. بعضی جاها شما می تونید بعضی جاها نه. ولی اگر شما نول لازم داشته باشید خوب بهترین محل نقطه ستاره ترانس هست که زمین شده اگر نزدیک باشه در غیر این صورت بستگی به نوع سیستمی داره که تعریف کردین تو پروژه های صنعتی معمولا می شه استفاده کرد.
 
آخرین ویرایش:

i.farzad

عضو جدید
با سلام
می شود یک مقدار بیشتر توضیح بدید.چون اگر عملی باشد در کنتور تک فاز دیگه کار نمی کند.آیا به نظر شما نظر من درست هست؟
 

محـسن ز

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
با سلام
می شود یک مقدار بیشتر توضیح بدید.چون اگر عملی باشد در کنتور تک فاز دیگه کار نمی کند.آیا به نظر شما نظر من درست هست؟
باسلام
نه کنتور باز هم کار میکندچون کنتورتکفاز بر اساس مقدار جریان عبوری در سیم فاز کار میکند
 

i.farzad

عضو جدید
با سلام
منظور من این هست اگر ما به جای خط نول که از کنتور می آید از ارت ایده آل استفاده کنیم چی می شه؟
 

i.farzad

عضو جدید
و می دونید که اساس کار کنتور یک ترانس جریان ویک ترانس ولتار هست.و با استفاده از خط ارت به جای نول سیستم واتمتر کنتور به هم می خورد.به نظر شما من درست می گم؟
 

rashidishahram

مشاور صنعت برق
جریان از اختلاف پتانسیل بیشتر (فاز) به سمت اختاف پتانسیل کمتر حرکت می کند حالا نول باشد یا ارت فرقی نمی کنه اگر پتانسیل کمتر باشد جریان جاری می شود و کنتور می چرخد. نول فقط مسیر برگشته به طرف زمین الکتریکی سر ترانس و ارت حفاظتی اگه منظورت باشه زمین هست در هر حال حالا فرقی نمی کنه این جریات به کدوم برگرده.
 

مشاك

عضو جدید
با سلام
الان با توجه به خشکسالی که در ایران ایجاد شده و مخصوصا در جنوب کشور و عدم رطوبت کافی خاک و مشکل بالا رفتن ولتاژ چاههای ارت و ایجاد مشکل در تجهیزات الکترونیکی چه راه حلی را برای بهبود وضعیت پیشنهاد می کنید؟
با تشکر فراوان از دوستان گرامی
با سلام به دوست عزيز:اولا با دستگاه (دستگاه ارت تستر)مقاومت چاه ارت را گرفته .اگر كمتر از يك اهم بود چاه شما مشكلي ندارد در غير اينصورت بدنبال چاره باشيد. آن هم چاره خاص خود را دارد
 

asiabadboy

عضو فعال
کاربر ممتاز
جریان از اختلاف پتانسیل بیشتر (فاز) به سمت اختاف پتانسیل کمتر حرکت می کند حالا نول باشد یا ارت فرقی نمی کنه اگر پتانسیل کمتر باشد جریان جاری می شود و کنتور می چرخد. نول فقط مسیر برگشته به طرف زمین الکتریکی سر ترانس و ارت حفاظتی اگه منظورت باشه زمین هست در هر حال حالا فرقی نمی کنه این جریات به کدوم برگرده.

سلام مهندس جان
یه سوال پیش اومد ....
تو نیروگاه ....ترانس توزیع ژنراتور .....ستاره مثلثه ....بعدشم خطوط انتقال .... ایا سر وسط ستاره زمین میشه؟:surprised:
 

rashidishahram

مشاور صنعت برق
سلام مهندس جان
یه سوال پیش اومد ....
تو نیروگاه ....ترانس توزیع ژنراتور .....ستاره مثلثه ....بعدشم خطوط انتقال .... ایا سر وسط ستاره زمین میشه؟:surprised:
سلام دوست خوبم.
ترانس توزیع ژنراتور منظورت چیه؟ منظورت ترانس افزاینده بعد از ژنراتور است جهت خط انتقال که گفتی؟ ولتاژها چقده؟ خود اتصال ژنراتور چه جوریه؟
 

asiabadboy

عضو فعال
کاربر ممتاز
سلام دوست خوبم.
ترانس توزیع ژنراتور منظورت چیه؟ منظورت ترانس افزاینده بعد از ژنراتور است جهت خط انتقال که گفتی؟ ولتاژها چقده؟ خود اتصال ژنراتور چه جوریه؟

اطلاعات نیروگاهی من زیاد نیست .... طبق شنیده ها میگم ....
خروجی اکثر ژنراتورها از یازده کیلو هست تا 20 کیلو.....
این خروجی روی اولیه ترانس افزاینده قرار میگیره.... تا به سطح ولتاژ بالا برسیم ....
حدس می زنم اتصال ترانس افزاینده بعد ژنراتور ....ستاره مثلث باشه .....شایدم مثلث مثلث :surprised:
سوالم اینه ....اگه حدس اول درست باشه ....ایا سر وسط ستاره اولیه ....زمین میشه .....؟؟
 

rashidishahram

مشاور صنعت برق
اگر نقطه ستاره ژنراتور با NGR زمین شده باشه و ترانس افزاینده به صورت ستاره مثلث بسته شده باشه نباید نقطه ستاره زمین بشه چون در این صورت NGR بای پس می شه و فلسفه وجود NGR روی ژنراتور از بین میره ولی اگر مثلث ستاره باشه که بهتره اینجوری باشه می توان نقطه ستاره را روی ثانویه زمین کرد ولی روی سطح ولتاژ 20 کیلوولت و بالاتر از آن نیازی نیست چون سطح اتصال کوتاه بالا خواهد بود و ضمنا نول نیز لازم ندارید و برای انتقال استفاده خواهد شد. اگر ثانویه روی ولتاژ 11 کیلو ولت یا پایینتر باشه و مصرف کننده با این سطح ولتاژ داشته باشید بایستی با NGR زمین بشه.
 

asiabadboy

عضو فعال
کاربر ممتاز
اگر نقطه ستاره ژنراتور با NGR زمین شده باشه و ترانس افزاینده به صورت ستاره مثلث بسته شده باشه نباید نقطه ستاره زمین بشه چون در این صورت NGR بای پس می شه و فلسفه وجود NGR روی ژنراتور از بین میره ولی اگر مثلث ستاره باشه که بهتره اینجوری باشه می توان نقطه ستاره را روی ثانویه زمین کرد ولی روی سطح ولتاژ 20 کیلوولت و بالاتر از آن نیازی نیست چون سطح اتصال کوتاه بالا خواهد بود و ضمنا نول نیز لازم ندارید و برای انتقال استفاده خواهد شد. اگر ثانویه روی ولتاژ 11 کیلو ولت یا پایینتر باشه و مصرف کننده با این سطح ولتاژ داشته باشید بایستی با NGR زمین بشه.

ممنون از پاسخ ....
در مورد ژنراتورها با خروجی 400 ولت ....
نیاز هست که نقطه ستاره این ژنراتورها هم زمین بشن یا نه ...میشه مستقیم نول رو برد تو تابلو....
 

rashidishahram

مشاور صنعت برق
ممنون از پاسخ ....
در مورد ژنراتورها با خروجی 400 ولت ....
نیاز هست که نقطه ستاره این ژنراتورها هم زمین بشن یا نه ...میشه مستقیم نول رو برد تو تابلو....
قطعا. چون اگه زمین نباشه موقع اتصالی یا عیب افزایش ولتاژ روی نقطه ستاره خواهید داشت. جریان اتصال کوتاه هم بایستی به زمین تخلیه بشه چهت حفاظت.
 

cyros

عضو جدید
ببخشید دوست عزیز راهکار شما چیه؟
ایا با استفاده از میگر و اندازه گیری مقاومت زمین و بعد قرار دادن تسمه به جای میله مسی مغز فولادی که با زغال ÷وشیده شده راه چاره نیست؟
 

rashidishahram

مشاور صنعت برق
ببخشید دوست عزیز راهکار شما چیه؟
ایا با استفاده از میگر و اندازه گیری مقاومت زمین و بعد قرار دادن تسمه به جای میله مسی مغز فولادی که با زغال ÷وشیده شده راه چاره نیست؟
چرا اگر مقاومت الکتریکی رو داشته باشی می تونی این کار ها رو بکنی ولی چه تسمه ای؟؟ منظورت از تسمه رو متوجه نشدم. فکر کنم یکبار حساب کنید بعد با خیال راحت عمل کنید بهتره. دردسرش هم کمتره. مدت زمان کمتری هم می بره.
 

i.farzad

عضو جدید
ببخشید دوست عزیز راهکار شما چیه؟
ایا با استفاده از میگر و اندازه گیری مقاومت زمین و بعد قرار دادن تسمه به جای میله مسی مغز فولادی که با زغال ÷وشیده شده راه چاره نیست؟

با سلام به شما دوستان عزیز
امکان دارد یک مقدار بیشتر توضیح بدید؟
 

parssa

عضو جدید
به نظر من برای تجهیز چاه ارت استفاده از دستورالعمل خاص درست نیست بلکه بررسی شرایط محل ازجمله (نوع خاک و سیستم های ارت موجود درمحل ونوع کاربرد) اهمیت ویزهای دارد ودر نهایت احراز مقاومت اهمی بین 2تا 10 اهم ملاک می باشد نه نحوه اجرا
مثال :اجرا. سیستم ارت روی یک کوه سنگی برای سیستم های مخابراتی ؟
پس من نیز با کار مهندسی موافقم نه فقط تجربه های قبلی
 

MOSTAFA-H

عضو جدید
درخصوص چاه ارت بهتره به وبلاگ زیر یه سری بزنین
http://volcanicgroup.blogfa.com/

درمورد اینکه بجای خط نول استفاده کرد منظورتونو درست تر بگین . در چه سیستمی ؟ tn-s یا tn-c-s یا سیستم دیگه ای و برای چه منظوری ؟
 