مدیریت در طراحی (سازه)

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز
سلام.

بحثهای مربوط به بخش سازه یک پروژه مسکونی(مجتمع مسکونی) مربوط به
این تاپیک ، اینجا بررسی میشه.

مواردی شامل:

-سیستم سازه ای

-اطلاعات موجود در نقشه های سازه

-نقشه خوانی

-دیتیل های سازه

و
.
.
.
 

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز
سیستم سازه ای

سیستم سازه ای

با سلام.

-اسکلت این پروژه ، فلزی تعیین شده.

-نوع سیستم مهاربندی این پروژه با توجه به اینکه دو بر ساختمان گذر وجود داره و همچنین قناس بودن زمین ،قاب خمشی(در هر دو جهت) در نظر گرفته شده.
همونطور که میدونید تو سیستم قاب خمشی(در هر دو جهت)(از این به بعد به این سیستم میگیم دو قاب خمشی) تمامی اتصالات تیرهای اصلی به ستون ها ،باید صلب باشه تا لنگر رو انتقال بده.




naghshe.jpg
توضیح عکس:موقعیت ملک و گذرهای مجاور



در پلان های سازه ای (تیر ریزی) ، اتصال صلب رو یا به شکل مثلث نشون میدن و یا بصورت شکل زیر:






Ashampoo_Snap_2014.04.09_13h55m37s_001_.jpg



 
آخرین ویرایش:

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز
اطلاعات نقشه های سازه -مشخصات فنی

اطلاعات نقشه های سازه -مشخصات فنی

اولین بخش از اطلاعات موجود در نقشه های سازه اختصاص داره به اطلاعات فنی که شامل توضیحات زیر میشه:


1-اشاره به منابع و استاد بالادستی

2-توصیه های مربوط به پیمانکار

3-توضیحاتی مربوط به بتن و سیمان مصرفی

4-توضیحاتی در مورد میلگرد های مصرفی

5-معرفی شرایط محیطی خاک و ....
.
.
.

در مورد توصیه های اجرایی تو تاپیک نظارت اجرایی صحبت میکنیم.


فایل pdf مربوط به این اطلاعات:


مشاهده پیوست اطلاعات فنی.pdf

 

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز
اطلاعات نقشه های سازه -کارهای فولادی

اطلاعات نقشه های سازه -کارهای فولادی

بخش بعدی اطلاعات مربوط به کارهای فولادی که شامل موارد زیر میشه:


1-توصیه هایی به پیمانکار

2-استاندارد مصالح

3-رواداریها

4-اطلاعات مربوط به جوش(معرفی انواع جوش ها و ....)
.
.
.


در مورد جوش ها و همچنین ساخت اسکلت اسکلت فلزی در تاپیک نظارت اجرایی صحبت میشه)


فایل pdf اطلاعات کارهای فولادی:


مشاهده پیوست اطلاعات مربوط به کارهای فولادی.pdf



 

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز
اطلاعات نقشه های سازه -گودبرداری و سازه نگهبان

اطلاعات نقشه های سازه -گودبرداری و سازه نگهبان

3 روش کلی برای گوبرداری و سازه نگهبان ذکر شده که یکیشون منطبق بر پروژه است که در موردش تو تاپیک نظارت اجرایی صحبت میشه.

روش اول: گودبرداری شیبدار (عمق گودبرداری کم)

روش دوم: روش شمع افقی (strut) در زمین ها با عرض کم (بعلاوه شاتکریت)

روش سوم: سازه نگهبان خرپایی بعلاوه شاتکریت در گوبرداری های عمیق


-توضیحاتی در مورد شاتکریت هم داده شده.



فایل pdf اطلاعات گودبرداری و سازه نگهبان:

مشاهده پیوست سازه نگهبان.pdf
 

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز
فنداسیون (1)

فنداسیون (1)

فنداسیون این ساختمان بصورت گسترده طراحی شده.

یک شبکه میلگرد نمره 20 با فواصل 15 سانتی متر در بالا و پایین اجرا میشه و جهت نگهداشتن مش فوقانی ، خرک بکار میره که با فواصل 2 متر اجرا میشه.
ارتفاع فنداسیون 90 سانتی متر.
مقدار پوشش بتن در بالا و پایین مقطع 7.5 سانتی متره(که با توجه به شرایط محیطی تعیین میشه)
مهترین قسمت پی که بهش توجه نمیشه اجرای چاله آسانسوره.پی در این نقطه نباید ناپیوسته باشه و مانند شکل زیر پی باید دارای پیوستگی در محل چاله آسانسوره باشه.




مقطع پی.jpg
مهترین قسمت پی که بهش توجه نمیشه اجرای چاله آسانسوره.پی در این نقطه نباید ناپیوسته باشه و مانند شکل زیر پی باید دارای پیوستگی در محل چاله آسانسوره باشه.





چاله آسانسور.jpg
 

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز
فنداسیون (2)

فنداسیون (2)

فنداسیون در دو سطح اجرا شده.(بعلت کمتر بودن مساحت زیرزمین دوم نسبیت به اول و همکف)

نحوه اتصال این دوسطح رو در نقشه های هایی که پایین میزارم نشون داده.
کل شیت های مربوط به فنداسیون رو میزارم.




مشاهده پیوست فنداسیون 1.pdfمشاهده پیوست فنداسیون 2.pdf
 

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز
تیپ بندی ستون ها-جزئیات ستون

تیپ بندی ستون ها-جزئیات ستون

تیپ بندی ستون ها و مشخصات مقطع هاشون براساس محاسبات سازه و باری که هر ستون باید تحمل کنه مشخص میشه.
این بنا بخاطر سیستم قاب خمشی در دو جهت نیاز به ستون های قوی داشت.در این موارد معمولا مقطع ستون رو باکس در نظر میگیرن و از بکار بردن مقاطع موجود در بازار اجتناب میشه(به علت هزینه بالا)
ستون های باکس رو از ورق های فولادی میسازن.جزئیات مربوط به جوشکاری تو نقشه ها مشخصه و توضیحات اجراییش رو تو تاپیک اجرا در موردش صحبت میکنیم.






ستون سه بعدی.jpg



ستون هارو با ورقهای با ضخامت متفاوت طراحی و اجرا میکنن.از پایین به بالا ضخامت ورق ها کم میشه.(وزن تحملی کم میشه).
طراح سازه واسه هر طبقه مقطعی از ستون تعیین میکنه.(ممکنه چند طبقه یه مقطع داشته باشن)من مقطع های متفاوت(تو این ساختمون) رو تو عکس زیر نشون دادم.









مقاطع ستون.jpg
 

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز
شیت مربوط به تیپ بندی ستون ها-پلان تیپ بندی بیس پلیت ها

شیت مربوط به تیپ بندی ستون ها-پلان تیپ بندی بیس پلیت ها

بیس پلیت ها هم با توجه به محل قرارگیری ستونها تیپ بندی میشن.(من غیر از اینکار تو نقشه دیگه ای ندیدم بیس پلیت هارو براساس موقعیت قرارگیری ستونها تیپ بندی کنن و این خوب بودن کار طراح رو نشون میده)




مشاهده پیوست پلان تیپ بندی ستون ها.pdf

مشاهده پیوست base plate.pdf
 

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز
جزئیات مربوط به ستون ها

جزئیات مربوط به ستون ها

ستونهای با مقطع جعبه ای یا باکس ، جزئیات زیادی هستند.

قبل از بررسی این جزئیات به یه سری نکاتی باید توجه کرد:

1-طول ستونها یک تکه ساخته نمیشه.حداکثر ارتفاع ستون 12.5 متر باید باشه.دلیل ایم موضوع مربوط میشه به مسئله حمل این ستونها از کارخانه ساخت به محل کارگاه و نصبه.طول کفی پشت تریلی 12.5 متره.وقتی این ستونا بارگیری میشه از پشت تریلی نباید بیرون بیاد.
پس مثلا اگه ارتفاع ستون 30 متر باشه ستونا سه تیکه میشه.دو قطعه 12.5 متری که مجموعا میشه 25 متر و یه قطعه 5 متری.همین دو تکه نصب شدن ستون دارای جزئیات و ضوابطیه که طراح سازه باید تو نقشه ها بیاره.در ادامه این جزئیات هم بررسی میشه.

2-پلیت هایی که تو ایران موجوده طول 6متر دارن.ولی عرض این پلیت ها بسته به کارخانه ساخت متفاوته.ولی ابعاد معمول این شیت ها 1.20*6 متره.
با این توضیح مثلا اگه طول قطعه ای از ستون 12.5 متر باشه ،باید ورق ها به هم وصله بشن تا به اون ارتفاع برسن.

جزئیات مربوط به این اتصال:



وصله پلیت ها.jpg

اگه به دیتیل بالا توجه کنید میبینید که درز دو پلیت عمود بر هم (متوالی) در یک راستا نیست و باهم فاصله دارن.......به این موارد در تهیه نقشه های فاز دو سازه(شاپ اسکلت)باید توجه بشه.این به این دلیله که ستون در هر چهار وجهش دارای درز در یک امتداد نباشه.اگه به هر دلیلی این کار صورت نگیره در اون صورت از دیتیل زیر استفاده میشه.





وصله پلیت های متوالی.jpg





دقت کنید داخل کادر مطلبی در مورد جوش نوشته که توضیحات در مورد جوش رو تو تاپیک اجرا بررسی میکنیم.(وضعیت جوش تو کشور ما خیلی خرابه.بخصوص در مورد ساختمان های کوچک که اسکلت در محل کارگاه ساخته میشه و همچنین خیلی از کارخانه های ساخت اسکلت)
 

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز
جزئیات مربوط به ستونها (2)

جزئیات مربوط به ستونها (2)

اما جزئیات مربوط به وصله کردن ستون ها در ارتفاع زمانی که ستونها دو یا چند تکه ساخته میشه(همون نکته مربوط به طول ترافیکی ستون که باید 12.5 متر باشه)






نصب دو تکه ستون.jpg



وقتی تو ارتفاع دو تکه ستون به هم وصل میشن امکان جوش نفوذی وجود نداره و باید از 4 پلیت اطراف برای وصله استفاده بشه(مانند شکل)
یه نکته اساسی داره این دیتیل و اون فاصله درز بین دو تکه ستون تا روی تیر طبقه پایینیه.مهندس تهیه کننده نقشه های فاز 2 اسکلت این نکته رو باید مد نظر داشته باشه که فاصله این درز تا روی تیر کمتر از 1.2 متر نباشه و بعد از اون ، اونی که باید شاپ رو تایید کنه باید این نکته مهم رو مد نظر داشته باشه.در غیر اینصورت اگه بره برای ساخت مسئول QC کارخانه اسکلت ساز و بعد از اون بازرس کارفرما باید جلوگیری کنه از ساخت.
همه این ابعاد و اندازه ها دلیل داره که اگه بخواد همشون ذکر بشه بحث خیلی طولانی میشه.
ولی تو این مورد این فاصله به این دلیله که محل تلاقی تیر به ستون مقطع حساسیه.ستون تو این قسمت باید پیوسته باشه.حالا تو دیتیل بالا نوشته حداقل 1.20 متر فاصله داشته باشه ولی خیلی بیشتر از این نباید باشه.....بهترین محل وصله ستون 1/3 میانیه ستون در طبقه مورد نظره.
ایم مسئله در ستون های یتنی هم صادقه.در این ستونها هم محص وصله میلگرها باید در 1/3 میانی صورت بگیره.
بقیه توضیحات هم تو تاپیک اجرا عنوان میشه.



دیتیل دیگه ای هم درمورد وصله ستون ها وجود داره که تو این ساختمان کاربرد نداشته(به دلیل اینکه مقاطع ستونهای ما تغییر مقطع خیلی زیاد نداشته و ورق ها از پایین به بالا نهایتا یک سطح (از 15 میلیمتر به 12 میلیمتر .........از 25 میلیمتر به 20 میلیمتر و ...)کاهش پیدا میکنه)
ولی در کل در ستون هایی که یه دفعه کاهش مقطع خیلی زیاده جزئیاتش به شکل زیره:






وصله ستون ها با کاهش مقطع اساسی.jpg
 

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز
جزئیات مربوط به ستون ها (3)

جزئیات مربوط به ستون ها (3)

در پست قبلی گفتم که ستونهای ما کاهش مقطع نهایتا در یک سطح داشته.

جزئیات مربوط به وصله این کاهش مقطع در شکل زیر بیان شده:





وصله ستون ها با کاهش مقطع غیر اساسی.jpg


اما جزئیات آخر مربوط به ستون ها:

ستونهای جعبه ای یا باکس علاوه بر طول و عرض و ارتفاع یه وجه یا بعد چهارمی هم دارن.در محل اتصال تیر ها به ستون 2 عدد سخت کننده یا استیفنر با جوش کاملا نفوذی با ابعاد به اندازه ابعاد داخلی ستون باید تعبیه بشه.این دو پلیت داخل باکش و در محل اتصال تیر به ستون کار میشه و سطش ورق هم سوراخی جهت زهکشی تعبیه میشه.
کاربرد این ورق ها هم اینه که از له شدگی مقطع ستون در انتقال بار تیر ها و یا ضربه ای که در هنگام زلزله از طرف تیرها به ستون ها زده میشه ،جلوگیری کنه.



استیفنر ستون.jpg





 

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز
تیرهای اصلی و فرعی(پوشش ها)-پلان های تیرریزی

تیرهای اصلی و فرعی(پوشش ها)-پلان های تیرریزی

سازه سقف این بنا از نوع کامپوزیت در نظر گرفته شده که بعدا در مورد جزئیاتش صحبت میشه.

تیرهای اصلی از نوع تیر ورق(ساخته شده از ورق های ولی برش داده شده) طراحی شده(چون اگه میخواست نیمرخ باشه هزینه ها خیلی بالا میرفت)

خود تیر های اصلی بسته به دهانه و طولشون دارای تیپ بندی هستند.

تیپ بندی تیر های این ساختمان:






تیپ بندی تیر ورق ها.jpg

در مورد علائم مربوط به نوع جوش و ... در تاپیک اجرا بحث میشه.




پلان تیرریزی:


پلان های تیر ریزی رو در این پست و پست های براتون آپلود میکنم.



مشاهده پیوست پلان تیر ریزی سقف زیرزمین اول و کد 0.00.pdf
 

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز
وصله تیرها

وصله تیرها

تیر ها هم مانند ستون ها(البته اینجا منظورم تیرهای اصلی یا همون تیر ورق هاست)بعلت محدود بودن طول ورق ها ناگزیر به وصله شدن هستند.

دوروش برای وصله تیرها وجود داره که عبارتند از:



1-وصله بوسیله جوش نفوذی:





وصله تیرهای اصلی-جوش.jpg

نکته ای که این نوع وصله داره اینه که درز اتصال در بال و جان در یک امتداد نباشه.(حداقل 20 سانت فاصله داشته باشه)

نکته بعدی
Conic کردن و جوش نفوذیه.......در مورد conic و جوش نفوذی تو تاپیک اجرا توضیح کامل داده میشه.تو این سازه این دو مورد خیلی مهمه.



2-وصله بوسیله ورق:



وصله تیرهای اصلی-پلیت.jpg


این 2 مورد یه نکته دیگه هم داره که تو عکس دوم نوشته شده و اونم اینکه وصله باید تو 1/3 میانی صورت بگیره.یعنی تیر در میانه و یا نزدیک تکیه گاه وصله نشه.چون در تکیه گاه برش و در میانه تیر خمش ماکزیممه.
 

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز
جزئیات و اجزا تیرها

جزئیات و اجزا تیرها

تیرورق ها یه جز مهمی دارن به اسم سخت کننده یا استیفنر(این مورد رو در ستون ها هم داشتیم)


نقش این سخت کننده ها در تیرها جلوگیری از لهیدگی جان تیر و همچنین جلوگیری از کمانششون است.



این سخت کننده ها در فاصله های معینی از تکیه گاه و همچنین از هم قرار میگیرن.در قسمت هایی که بار متمرکز به تیر وارد میشه تراکم این سخت کننده ها در زیر بار متمرکز زیاد میشه.من تو پلهای روگذر این مورد رو زیاد دیدم.



جزئیات مربوط به سخت کننده ها:




جزئیات استیفنر تیرهای اصلی.jpg
 

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز
اتصالات (اتصال صلب تیرهای اصلی به ستون ها)

اتصالات (اتصال صلب تیرهای اصلی به ستون ها)

مهمترین بخش یک سازه بنظر من اتصالات میتونه باشه.ببینید تمام قطعات یازه در کارخانه ساخته میشه و کنترل و نظارت به سادگی صورت میگیره.ولی اتصالات در محل کارگاه صورت میگیره و نیاز به نظارت کافی داره.(هم سازه های جوشی و هم سازه های پیچ و مهره ای)

این حساسیت زمانی بیشتر میشه که سیستم مهار جانبی بصورت قاب خمشیه.چون اتصالات دیگه ساده نیست و تماما صلب طراحی شده پس باید طوری اجرا بشه که اون صلبیت رو بوجود بیاره.حالا مفصلا در مورد نظارت سازه صحبت میکنیم و گام اول شناخت کامل این اتصالاته.
(اینو بگم اکثر ساختمان های شهری دارای سیستم مهاربندی یه قاب خمشی و یه قاب بادبنده .....پس این اتصالات صلب در اکثر ساختمان ها وجود داره)



1-اتصالات صلب:

همونطور که قبلا گفتیم این ساختمان دارای سیستم مهاربندی دوقاب خمشی ست.تو این سیستم تمام اتصالات باید صلب باشه تا نیروهای جانبی بوسیله خمش تیر و ستون انتقال پیدا کنه.چون اگه اتصال ساده باشه فقط نیروهای محوری انتقال پیدا میکنه و زاویه تیر و ستون میتونه تغییر کنه.یعنی تیر حول اتصالش با تیر میتونه بالا پایین شه.


جزئیات مربوط به اتصال صلب:




اتصال صلب.jpg

(دقت کنید استیفنر نزدیک تکیه گاه در نمایش سه بعدی اتصال وجود نداره-به نمای جانبی توجه شود)

خب اجزای این اتصال:

1-ورق روسری یا کله گاوی:

اینکه این ورق چرا به این صورت باید باشه مربوط میشه به طول جوش ها.این مورد هم ارجاع میدیم به تاپیک اجرا.

2-ورق زیر سری ​

3-ورق برشی

4-استیفنر تکیه گاه

5-لچکی(البته تو این اتصال مستطیلیه)

6-استیفنر ستون(این مورد مربوط به اتصالات نیست ولی بهش ربط داره.....همونیه که تو وجه چهارم ستون توضیح دادیم)



تمام جزئیات و ریزه کارهاش هم بمونه واسه بعد(اجرا)



 

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز
اتصالات (اتصال صلب تیرهای اصلی به ستون ها) 2

اتصالات (اتصال صلب تیرهای اصلی به ستون ها) 2

ما طراح سازه نیستیم و مثلا تو اتصال صلب طول ورق های زیر سری و کله گاوی رو باید طراح مشخص کنه.عرض رو هم اونا تعیین میکنن قطعا ولی این عرض هایی که تعیین میشه رو منطقش رو بدونیم بد نیست.(نمیتونم ال بگم به چه درد میخوره ولی یه مثال بزنم.فکر کنید شما بازرس کارفرما یا مشاورید و رفتید تو یه کارخانه ساخت اسکلت واسه نظارت.فکر تو عرض ورق کم آوردن و از شما خواهش میکن که عرض زیرسری ها مثلا 2 سانت کم شه که اینا پرتی نداشته باشن.ساده ترین راهش اینه که شما زنگ بزنید طراح و ازش بپرسید ولی این درستش اینه که منطق این ابعاد رو خودتون بدونید)

عرض زیر سری براساس عرض تیری که روش قرار میگیره تعیین میشه.اگه عرض تیر مثلا 20 سانت باشه عرض زیرسری از هر طرف 2 سانت باید بیشتر بشه که میشه 24 سانت.
این 2 سانت برای اینه که جوشکار از بالا بتونه زیر سری رو به تیر جوش بده.مانند بخشی که در عکس زیر با دایره نشون دادم:



عرض زیرسری.jpg









در مورد روسری یا کله گاوی بگم که عرضش در محل اتصال به ستون باید برابر عرض زیرسری باشه یعنی به این مقدار طول جوش نیاز داره ولی این عرض در ادامه نمیتونه ثابت بمونه.

چرا؟.....چون جوشکار نمیتونه از پایین جوش بده بال بالایی تیر و روسری رو.به همین دلیل عرضش بعد از اینکه 5 سانت از ستون فاصله گرفت کم میشه به مقدار 2 سانت از هر طرف(پس عرض زیرسری 4 سانت زیادتر از تیر و عرض روسری 4 سانت کمتر و اونم بعد از 5 سانت فاصله گرفتن از ستون)
ورق های روسری چون از بالا شیه کله گاوه بهش کله گاوی هم میگن.




عرض رو سری.jpg
 

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز
اتصالات (ساده)

اتصالات (ساده)

در این ساختمان اتصالات ساده هم وجود داره که البته جز اتصالا تیرهای فرعی و تیرهای کامپوزیته.
این نوع اتصال لنگر و انتقال نمیده و وظیفش انتقال نیروهای محوریه.

تشکیل شده از :

نبشی نشیمن

نبشی بالای تیر

نبشی برشی(در دو طرف تیر)





اتصال ساده تیر به ستون.jpg

عرض نبشی ها در این نوع اتصال هم مانند عرض زیر سری ها و روسری ها در اتصال صلبه.
نبشی نشیمن باید از هر طرف 2 سانت از تیر روش بزنه بیرون.
نبشی بالایی هم از هر طرف 1 تا 2 سانت باید کوچیک تر از تیر زیرش باشه.
 

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز
جزئیات سقف

جزئیات سقف

سقف این ساختمان از نوع کامپوزیت(ترکیبی) در نظر گرفته شده.
در سقف های کامپوزیت دیافراگم بصورت ترکیبی(ترکیب فولاد و بتن) عمل میکنه.برخلاف سقف های کرومیت که عمل انتقال نیرو بر عهده بتنه.



جزئیات مربوط به این سقف:







جزئیات سقف کامپوزیت.jpg


سقف تشکیل شده از تیرهای فرعی(پوششی) و شبکه میلگرد و 10 سانت بتن که روی این تیرها ریخته میشه.

برای اتصال و گرفتن برش بین تیر و ستون از قطعات ناودانی استفاده میکنن که برشگیر نام دارن(به اشتباه بهشون گل میخ هم گفته میشه)




برشگیر.jpg


در عکس اول جزئیات مربوط به تیرهای لانه زنبوری هم اومده.
پلیت هایی با اندازه مشخص در دو انتهای تیر(تکیه گاه)باید به این تیرها متصل بشه تا ضعف برشی این تیر ها در تکیه گاه رو جبران کنه.
پلیت وسط این تیرها هم همانطور که در عکس هم گفته شده اگه بار متمرکزی در وسط وارد شه اتصال این پلیت هم لازمه.
 

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز
اتصالات خاص

اتصالات خاص

یه جاهایی در پلان مربوط به تیرریزی وجود داره که مثلا دو تیر به یه وجه ستون متصل شدن.....یا میزان انحراف آکس تیر از مرکز ستون زیاد بوده که نیاز به اتصال خاصی داشته که جزئیات مربوط به این نوع اتصال هم طراحی شده.









اتصال خاص 1.jpg







اتصال خاص 2.jpg




در اصل اومده یه زیر سری مشترک تعریف کرده واسه 4 تیر.هرکدوم هم باید روسری مربوط به خودشون رو داشته باشن.
 

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز
متره اسکلت و مقدمات تهیه نقشه های اجرایی

متره اسکلت و مقدمات تهیه نقشه های اجرایی

قبلا گفتیم که کار تهیه نقشه های اجرایی اسکلت بوسیله نرم افزار تکلا استراکچر انجام میشه.ولی این نرم افزار صرفا یه وسیله برای راحت شدن کاره.
ما باید یه مقدماتی رو بدونیم و ابتدا این مقدمات رو انجام بدیم بعد کار تهیه نقشه ها شروع میشه.(تهیه نقشه ها بصورت دستی هم انجام میشه و فقط با نرم افزار تکلا انجام نمیشه)
دقیقا مانند یه نقشه کش.....شما بمثلا اگه اصول نقشه کشی رو ندونید اتوکد بدردتون نمیخوره.
خب این مقدمات رو از ستون ها شروع میکنیم.
فقط یه توضیح بدم که بعد از مادلینگ سازه در نرم افزار وزن ورق ها و پروفیل ها و ...در اختیارمون قرار میگیره توسط نرم افزار ولی حتما باید خودمون هم بدون نرم افزار بتونیم کار متره رو انجام بدیم.

کار رو از ستون ها شروع میکنیم:



ستون:


همانطور که قبلا گفتیم ورق های فولادی در کارخانه با اندازه های مشخصی تولید میشه(طول 6 متر و عرض 1.25 یا 1.20 و ...)
پس ما در ساخت ستون درز ها و وصله هایی داریم.
یه درز و وصله هم که بدلیل محدودیت های ترافیکی و اینکه طول ستون نمیتونه بیش از 12.5 متر در کارخانه تولید شه،بوجود میاد.

پس دو دلیل وجود داره که باعث بوجود اومدن درز در ستون میشه1-محدودیت ابعادی ورق های فولادی2-محدودیت ترافیکی

برای تهیه نقشه های اجرایی ستون ما باید محل این درز هارو مشخص کنیم.


در عکس پایین محل درزها تعیین شده: (ابعاد عکس بزرگه و راحت میشه روش زوم کرد)





ستون1.jpg




در ستون بالا ما نمیتونستیم مثلا یه ورق 6 متری ابتدای ستون کار کنیم چون محل وصله ورق بالایی دقیقا در محل اتصال تیر قرار میگیره که بر خلاف آیین نامه ست.

به همین دلیل اول یه ورق 1.5 و 1 متری قرار میگیره و بعد (که ابعاد در عکس مشخصه) ورق 6 متری....در ادامه باز نمیتونستیم ورق 6 متری کار کنیم و از ورق بطول 4.5 استفاده کردیم(1.5 مترش پای ستون کار میشه).........جمع این سه پلیت میشه 12 متر و این میشه پارت اول ستونمون.دقیقا همونجایی که با دایره نشون دادیم.اون محل هم دیتیل مربوط به خودش رو داره که در پست قبل نشون دادیم.مشکل آیین نامه ای هم نداریم چون وسط رو به پایین تراز طبقه قرار گرفته.

به همین طریق همه ورق هارو تقسیم بندی میکنیم.

-یه مطلب دیگه در مورد ستون ها و اونم اینکه ما واسه هر طبقه یه مقطع داریم که در جزئیات ستون مشخصه.مثلا مقطع c-c یا مقطع a-a .....
باید دقت کرد مثلا اگه مقطع طبقه اول a-a و مقطع طبقه دوم b-b است و ما نمیتونیم مثلا نوع مقطع رو در تراز طبقه تغییر بدیم و باید درزو تغییر مقطع رو در طبقه با مقطع قوی تر در نظر بگیریم و نه بالعکس.



ستون 2.jpg



مثلا در عکس بالا یه طبقه مقطع d-d داریم و طبقه بالا مقطع e-e و تغییر مقطع رو باید در تراز طبقه با مقطع e-e داشته باشیم.یعنی مقطع ضعیف تر رو میتونیم قوی کنیم ولی مقطع قوی رو نمیتونیم ضعیف کنیم.



 

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز
سایر نکات تهیه نقشه های اجرایی

سایر نکات تهیه نقشه های اجرایی

این آخرین پست مربوط به بحث های مربوط به سازست.در پست بعدی یه نمونه نقشه های ارائه شده توسط برنامه تکلا رو میزارم.البته برای این پروژه نیست ولی کمک زیادی میکنه.
و در پست آخر این بحث بحث متره اسکلت مطرح میشه.


-در بحث های مربوط به ستون و ارائه نقشه های مربوط به آن مهمترین سری نقشه ها نقشه های مربوط به ارتفاع نصب زیر سری هاست.به این صورت که دو نما از ستون(شمالی و شرقی) رو نشون میدیم و ارتفاع نصب زیر سری هارو مشخص میکنیم.
در همین نقشه ها فارسی بر زیرسری ها (در تیرهای خارج محور) و همچنین برش از مقاطع ستون در طبقات نیز مشخص میشه.

در نقشه های مربوط به تیر ها طول ، طول تیرها و محل دقیق نصب سخت کننده ها تعیین میشه.

سایر مباحث مربوط رو در تاپیک اجرا دنبال میکنیم.
 

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز
متره

متره

برای متره کرده من پیشنهاد میکنم اول یه لیستی تهیه کنیم.

لیست مربوط به این پروژه شامل موارد زیر میشه:



1-صفحه های پای ستون و اتصال ستون(طول ضربدر عرض ضربدر ارتفاع ضربدر 7850..........وزن قطعه)

2-ورق های ستون(حجم ضربدر 7850)

3-ورق ها سخت کننده ستون(حجم ضربدر 7850)

4-ورق تیر های اصلی (مجموع طول های تیر های اصلی ............ضربدر عرض ضربدر ضخامت (بال) ضربدر 2 ضربدر 7850 .........ضربدر ارتفاع ضربدر ضخامت (جان) ضربدر 7850)

5-استیفنر تیر های اصلی (حجم ضربدر 7850)

6-اتصالات........زیرسری(برای تیرهای مختلف)

7-اتصالات ........روسری(برای تیرهای مختلف)

8-اتصالات ........لچکی ها

9-اتصالات.........ورق برشی

10-طول تیرهای فرعی

11-اتصالات تیرهای فرعی

12-ورق های اتصال پارت های ستون

13-شمشیری پله ها

14-اتصالات شمشیری پله

15-اتصالات ساده تیر به ستون

16-برشگیر های تیر های اصلی و فرعی

17-دستک ها

18-ورق های تقویتی تیرهای لانه زنبوری

19-سایر اجزا اسکلت(ستونک ها و ...)



بجز تیر های فرعی و همچنین برشکیر (گل میخ ها) و دستک ها سایر اجزا از پلیت ساخته خواهند شد.برای ورق ها، حجمشون محاسبه میشه و در عدد 7850 (وزن حجمی فولاد)ضرب میشه و مقدار به تن محاسبه میشه.
برای نیمرخ ها از واحد شاخه استفاده میشه ولی برای بدست آوردن وزنشون (چون بصورت وزنی خریده میشه) وزن 1 متر این نیمرخ ها در جدول اشتایل نوشته شده که این عدد ضربدر 12 ضربدر تعداد شاخه ضربدر 7850 وزن این نیمرخ ها محاسبه میشه.
 
بالا