مشکل در ETAP (ساختمان فلزی)

sohrab1414

عضو جدید
من یه ساختمان فلزی 4 طبقه روی پیلوت با سقف کامپوزیت طراحی کردم ولی نمیدونم چرا بعد از اینکه من آنالیز و بعد design می زنم ستون مثلاً 3IPE18FB1 میده که خیلی غیر اقتصادی هست و زمانیکه به بصورت دستی تغییرش دادم و تا 2IPE14c/c14 قرار دادم اونوقت بازم رنگ ستون تغییر نمیکنه(از مقاطع خانه عمران استفاده می کنم) و دویاره بعد از زدن design به همون مقطع قبلی یعنی 3IPE18FB1 بر می گرده، علت چیه؟ میشه توضیح بدید البته همه رو پس از طراحي، انتخاب و بعد make auto select section null رو از منوي design زدم. تیرها هم نشون نمیده چه مقطعی داره، فایلمو پیوست کردم.

http://user.xthost.info/ewewewe/Desktop.rar

ممنون میشم اگر کمک کنید خیلی احتیاج دارم
 

arman127_18

عضو جدید
۱) در جهت x سیستم باربر جانبی نداره. یا بادبند باید بذاری یا اینکه تکیه گاه هاتو در تراز پایه در اون جهت گیردار کنی‌.
۲) تعداد ترکیبات بارگذاریت خیلی‌ زیاد
۳)بار راه پله رو چرا روی تیر‌ها ندادی؟
۴) خیلی‌ جالبه با اینکه دال خرپشته بار ندادی ( که این کار اشتباهه ) اما چرا بازم تیرش جواب نمیده؟
۵) ساختمان ۵ طبقه آسانسور لازم داره. هم باید واسش جا بذاری هم ارتفاع خرپشت ۲.۵ متر کمه باید ۳ متر بذاری
۶) روی auto select نذار خراب کاری می‌کنه
۷) ۵ طبقه پروفیل دوبل بسش دیگه لازم نیست سوبل استفاده کنی‌
این کارا رو درست کن اگه بازم مشکلت حل نشد خبرم کن
آهان راستی‌ طبقه هایی که لازم نیست رو delete کن چون ممکن روی طراحیت تاثیر بذاره
 
آخرین ویرایش:

rasool.civil

مدیر بازنشسته
سلام
لطف کنید تاپیکهای مرتبط با نرم افزارو تو تالار نرم افزار بزنید
منتقل میشه به تالار نزم افزار
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
S سوال در مورد etap ؟ ETABS 18
شهنور [ مدل کردن سقف ساختمان ] در Etabs ETABS 7

Similar threads

بالا