    آرماتور حرارتی در فونداسیون

    نحوه رعایت حداقل آرماتور حرارتی در فونداسیون

    در بند 9-17-8-1 مبحث نهم مقادیر حداقل آرماتور حرارت و جمع شدگی پی مشخص شده ؛ لیکن به وضوح عنوان نشده که این مقادیر در کل سطح مقطع پی بایستی تامین شود ( مجموع آرماتور شبکه تحتانی و فوقانی) یا صرفا در هر وجه کششی.

    در صورت اخیر؛ یعنی لزوم تامین حداقل آرماتور حرارتی در هر وجه کششی ( شبکه تحتانی و شبکه فوقانی بصورت جداگانه) ؛ چرا در بند 9-17-8-5 جهت پی های حجیم رعایت حداقل (1/3) آرماتور حرارتی در هروجه پی ( فوقانی و تحتانی) لازم دانسته شده ؟!!

    #2
    دوست عزيز در پي ها آرماتور هاي عرضي صرفا نقش آرماتور حرارتي رو دارند . زيرا ضخامت فونداسيون هميشه جوابگوي برش وارده است . البته برش بحراني در فونداسيون در محاذات ستون رخ ميده به نام برش پانچ كه ميشه مقدار اون رو در برنامه Safe محاسبه كرد و هميشه مقدار اون از برش مقاوم بتن كمتر هست . لذا جهت جلوگيري از جمع شدگي بتن در اثر حرارت و جلوگيري از ترك هاي حرارتي از آرماتورهاي حرارتي استفاده ميشه .

    در حالتي كه آرماتور شما از نوع A2 باشه از رابطه زير حجم آرماتور حرارتي بدست مياد = 0.002*b*h

    در حالتي كه آرماتور شما از نوع A3 باشه از رابطه زير حجم آرماتور حرارتي بدست مياد = 0.0018*b*h

    در روابط فوق h ارتفاع فونداسيون ( ضخامت فونداسيون ) و b رو به عنوان عرض واحد معادل با 100 سانتي متر اختيار كنيد .

    پس از محاسبه حجم ميلگرد مورد نياز براي عرض واحد , آيين نامه اجازه ميده عدد مورد نظر رو تقسيم بر 2 كنيد تا مقدار آرماتور عرضي براي هر سفره مشخص بشه . حالا يك فاصله بين آرماتورها در نظر ميگيريد و با تقسيم حجم مشخص شده بر تعداد آرماتورهاي واقع در 100 سانتيمتر ميتونيد سايز آرماتور عرضي رو محاسبه كنيد .

    اضافه كنم در آرماتور حرارتي لازم نيست ساق هاي آرماتور با هم همپوشاني داشته باشه و طول خم بر اساس قانون طول مهاري ميلگرد در كشش بدست مياد .
    ویرایش شده توسط reza2011; 2012/11/09, 11:00 PM.

    نظر


      #3
      ممنون از دقت نظر شما

      اشاره کردید آئین نامه اجازه داده که
      حجم ميلگرد حرارتی فونداسیون مورد نياز براي عرض واحد رو تقسيم بر 2 كنيم ؛
      --- لطفا کد آئین نامه ای در مبحث نهم مقراات ملی رو اشاره فرمائید.

      نظر


        #4
        ارماتور حرارتی

        سلام
        همون بند9-17-8-1که خودتون گفته بودید نوشته به کل سطح مقطع بتن یعنی تقسیم به دویی که گفته شد درسته

        نظر